Ctc ecoair7.9 v1 fast kondensering mot 750 acktank
Avfrostar inte som den ska löser på lp larm 1 gg per dygn,avisat med vattenslang o kört manuell avfrostning med mejsel på uret, bytt avfrostningsur, kollat köldmedia ok. 3/4 av förångaren snöig efter några timmar sen hela igensnöad efter 1 dygn sen dålig effekt o lp larm, vp in 35 vput 40 första timmarna
Kan någon hjälpa mig?

Konstaterat efter 12 timmars drift,Avfrostar själv dock försvinner ingen snö , hela förångaren igensnöad utom översta 10 cm på baksidan .Snö från expventil genom hela förångaren ända ner till kompressorkroppen, dock ej 4 vägaren. hetgas 96 grader vp in 31 vp ut 35, börjar bli kallt i huset
Titel: SV: Avfrostningsproblem ctc 5år gammal
Skrivet av: Georg _L skrivet 10 januari 2010, 19:08:46
Ctc ecoair7.9 v1 fast kondensering mot 750 acktank
Avfrostar inte som den ska löser på lp larm 1 gg per dygn,avisat med vattenslang o kört manuell avfrostning med mejsel på uret, bytt avfrostningsur, kollat köldmedia ok. 3/4 av förångaren snöig efter några timmar sen hela igensnöad efter 1 dygn sen dålig effekt o lp larm, vp in 35 vput 40 första timmarna
Kan någon hjälpa mig?

Löser på Lp?
Om det bubblar mycket i glaset kan det tyda på läckage.
Om det är klart i synglaset.
Kan det tyda att expansionsventilen inte reglerar som den ska.

Om inte den reglerar så kan maskinen inte avfrosta.
Avfrostningen går som du säger själv via ett tidur och om inte det har hunnit
avfrosta på den tiden är min tanke.

1. köldmediebrist
2. expansionsventilen på väg att ge upp.

Du skrev att den ger dålig effekt..

Rådgör med CTC.

// G
Titel: SV: Avfrostningsproblem ctc 5år gammal
Skrivet av: stefanpersson skrivet 10 januari 2010, 22:42:49
Hur har du satt fast bulben från avfrostningsuret.
c-c *vinkar*
JA EN KYLKILLE GJORDE DET TILL MIG