Författare Ämne: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning  (läst 3624 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har nyligen skaffat en anslut 416-120 luft/vatten värmepump.
Nu skulle jag vilja bygga om den för att konstanthålla temperaturen
i en acc.tank samt att cirkpumpen bara går när kompressorn går.

Vad jag förstår så måste temp.givare T2 appliceras i acc.tanken.
Men för att inte göra åverkan på utrustnigen så skulle jag behöva
en ny tem.givare som placeras i acc.tanken och ansluts där
T2 är ansluten idag. Var kan man få tag på en sådan givare?

Går det att ändra så att cirk.pumpen bara går när kompressorn går?
//Folke

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2019, 21:31:52 »
Det är vanliga NTC givare som det är frågan om, åtminstone dom äldre använde NTC 2,5 kohm givare om inte minnet bedrar. Tex på gamla V5 versionerna var innegivaren likadan som den givare som mäter inkommande vattentemp. Köpt i en elektronikaffär kostar en universalgivare inte många kronor.

Vad gäller cp så hade dom äldre versionerna en dedikerad dip som man ändrade läge på för att ändra på cp:s beteende så som du önskar. Skulle tro att funktionen finns kvar då kineserna sällan verkar ta bort några befintliga funktioner som funnits i tidigare generation. Om det är ett Ruking kort med dippar i inre enheten så är det nog nån av dem som gäller.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2019, 21:51:44 »
Går det att få fram någon info. om hur dipparna ska stå?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2019, 23:03:45 »
Finns lite spridd information här och var men Jula har ingen info om detta i manualen. Jag fick i tiderna lite tekniska beskrivningar av ES o Amitime men då jag inte jobbat med detta under senare tiderna så har jag inte bett om uppdaterad dokumentation. ES har en del dokumentation fritt tillgängligt på sina hemsidor, där kan man hitta nånting åtminstone.

Högst troligt är det dip 2 på JP202 som ska flyttas till off position för önskad funktion. Finns förstås en möjlighet att dom skulle bytt under åren men tror inte det. Borde vara riskfritt att testa.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2019, 07:51:32 »
Ok!
Jättebra, tack för hjälpen.  tummenupp

//Folke

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2019, 10:11:44 »
Jag öppnade manöverskåpet och såg följande,
vilken dipp kan det vara tro?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2019, 16:57:49 »
Är från InVest LV09, tycks vara identiska då det gäller swicharna.
Har hittat det på nätet men hittade det inte nu så jag tog bilder på mina utskrifter.


« Senast ändrad: 30 maj 2019, 17:00:59 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2019, 17:12:02 »
Mycket bra!
Tack för hjälpen.  tummenupp
//Folke

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2019, 18:36:14 »
Glömde ange att givarna i InVest  LV 06-09 är 5 kohm NTC troligtvis samma i din pump dÃ¥ kretskorten ser ut att ha samma ursprung.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2019, 18:43:42 »
stämmer bra!

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2019, 15:15:00 »
En fundering,
Utomhusgivaren som följde med i leveransen, kan man använda den
till acc.tanken?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2019, 16:03:53 »
Mät upp resistansen på den i rumstemperatur så ser du ifall värdet är lite drygt 5Kohm, då ska det nog funka bra. Styret vet ju inte vad det är för givare utan ser bara ett motståndsvärde som det sen konverterar till en temperatur.

Det var nog 5Kohm eller egentligen 4,7Kohm NTC givare på V5:orna också för de flesta givare så minnesbilden bedrog mig där tidigare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2019, 16:15:27 »
Ohm-värdet stämmer, så jag provar med den.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Jula Anslut luft/vatten 416-120, ändrad styrning
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2019, 17:13:41 »
Nu är jobbet gjort, och pumpen fungerar perfekt så här långt.
Tack för hjälpen alla berörda!  tummenupp tummenupp tummenupp.
//Folke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 777
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!