Författare Ämne: anslut 416-120 felkoder  (läst 1708 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders1984

  • Gäst
Anders1984
anslut 416-120 felkoder
« skrivet: 23 september 2018, 20:17:48 »
Har precis kopplat in en anslut 416-120. Men det kommer upp felkod F6 och ibland F8.
På F6 står det: shut down protection against over-load (over high indoor coil temp. in heating mode, over high outdoor coil temp. in cooling mode, over high current). Note: indoor PCB fails.

Sen blir returen på innerdelen jättevarm och sen svalnar den och försöker igen m.m.

F8: System Pressure switch. Note: outdoor PCB fails.


Någon som fattar något? Hjälp!



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: anslut 416-120 felkoder
« Svar #1 skrivet: 24 september 2018, 07:05:33 »
Låter som flödesproblem, kontrollera att cirkpumpen snurrar och att inget hindrar flödet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Anders1984

  • Gäst
Anders1984
SV: anslut 416-120 felkoder
« Svar #2 skrivet: 24 september 2018, 20:00:03 »
Låter som flödesproblem, kontrollera att cirkpumpen snurrar och att inget hindrar flödet.

Jag fick igång den tillslut. Var mycket luft i systemet som jag hade svårt att lufta ut. Sen stängde jag av en kulventil som satt på min pannas original cirkpump så då tvingade jag vattnet att gå igenom pumpen (har kopplat in pumpen direkt efter shunten på pannan, retur in i pumpens input och sen mataren in i pumpens output)


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!