Anslut 6+3kw stannat
« skrivet: 11 april 2016, 08:30:40 »
Den visar E8 i displayen. Går köra med elpatronen så jag har iallafall värme!
Någon som kan förklara vad som är fel, hittar inte några felkoder i manualen.
« Senast ändrad: 11 april 2016, 23:43:14 av stonehill »

Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #1 skrivet: 12 april 2016, 11:47:34 »
Hej
E8 finns inte  med I felkodslistan. Ibland kan E koder som gÃ¥r utanför listan vara detsamma som F, dvs F8 som isÃ¥fall skulle betyda att systemet bryter pÃ¥ högtrycksvakten. Det kan tex bero pÃ¥ dÃ¥ligt vattenflöde.
Om du lossar locket för kretskortet på innerdelen kan du läsa ut en mer detaljerad felkod och fastställa felkoden genom antal blink på lysdioden.

Utloggad stonehill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #2 skrivet: 12 april 2016, 22:42:09 »
Finns en grön diod som blinkar- en lång och sex snabba!

Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #3 skrivet: 13 april 2016, 15:03:28 »
Hej
Detta är felkod F8, högtrycksbrytare har löst ut, dvs systemet jobbar på extremt högt tryck.
Kolla att inte cirkulationspumpen är trasig.
Du kan plocka ur luftskruven (slapp på vattentrycket först) och sätt I en spårskruvmejsel och starta pumpen.

Utloggad stonehill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #4 skrivet: 14 april 2016, 00:16:41 »
Är övertygad om cirk.pumpens funktion då det av elpatronen värmda vattnet snurrar på normalt.
Kan man återställa felmeddelandet på något sätt?

Utloggad Fritzell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Cert. kyltekniker
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #5 skrivet: 14 april 2016, 09:40:22 »
Okej.
Isåfall kan det vara fel på högtrycksbrytaren, eller något annat internt fel i kylsystemet. Nollställer gör du genom att göra systemet strömlöst i minst 5 min.
Om felkoden kommer tillbaka behöver du nog tillkalla servicepersonal.
Det är sällsynt att högtrycksvakterna går sönder så de alltid ger en brytande signal. Men du kan ju kolla genom att kontrollmäta den med systemet avstängd. två bruna kablar i en vit kontakt till höger på kretskortet i ytterdelen. I normalfallet skall den vara sluten.

Utloggad stonehill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #6 skrivet: 14 april 2016, 12:12:08 »
Ok tack! Ska kolla på detta när tid gives!

Utloggad stonehill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Anslut 6+3kw stannat
« Svar #7 skrivet: 17 april 2016, 13:08:43 »
Så var det ja, problemet temporärt löst med ett gem a:gl i väntan på en ny givare.
Tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 407
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!