Författare Ämne: Anslut 6+3kW Elpatron startar ej  (läst 1714 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Anslut 6+3kW Elpatron startar ej
« skrivet: 06 januari 2016, 21:17:31 »
Hej,
Har nu kört min pump några veckor men elpatronen går aldrig in trots att den går timme efter timme utan att nå bör-temperaturen. Kör fast kondensering mot egen acktank med extern sensor och dip-switchen är ändrad på styrkortet.

NÃ¥gon som vet hur elpatronen styrs?

Jag tycker att villkoren i manualen är uppfyllda...

Mvh
/John
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad coldice

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Anslut 6+3kW Elpatron startar ej
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 16:33:50 »
Hej!

Den styrs ju antingen manuellt via vredet, eller auto från styrkortet vid behov.
Vrider du vredet till högre temp än vad börvärdet är ska elpatronen starta. Där ska du sedan kunna mäta på anslutningarna till elpatronen bakom "kåpan" till den.
Annars aktiveras relät på styrkortet när pumpen själv kallar på mer värme. Mät isf på relät där det står HEAT, anslutning CN205/CN206 tror jag dem heter, detta drar i sin tur sedan ett annat relä till patronen.
Tänk på att det är spänning och mät endast om du själv känner dig säker och vet vad du gör.

Ninjabuffy

  • Gäst
Ninjabuffy
SV: Anslut 6+3kW Elpatron startar ej
« Svar #2 skrivet: 23 november 2017, 15:17:20 »
Hej,
Har ett liknande problem. Från inomhusdelen är styrsignalen för elpatron på kretskortet kopplat till en kontaktor till en elpanna. När jag kör fast kondensering startar värmepumpen pannans elpatron vid behov. När jag istället kör flytande kondensering så startar aldrig elpatronen även om det skulle behövas. Någon som har tips/ideér angående det?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!