Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Brunnen elektronik Invest AVH-12D  (läst 13639 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #15 skrivet: 25 december 2013, 18:34:55 »
Hej Alla och god fortsättning på julen. Jag har äntligen fått bytt den trasiga givaren och provkört pumpen.
Och nu verkar det funka, den värmer och den avfrostar, ja det som man förväntar sig.
Så till er som känner sig träffade: Tack för hjälpen! Och ni andra kan säkert hjälpa mig någon annan gång eller kanske jag kan hjälpa er...

mvh jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #16 skrivet: 28 december 2013, 15:37:23 »
Kort lycka... Den visar F2 i displayen, är det någon som vet vad detta betyder?
/jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #17 skrivet: 28 december 2013, 15:48:17 »
F2 Outdoor coil temp sensor failure
Bytte du bara ute temp givaren ?
I så fall är det dax för nästa givare , förångargivaren (coil sensor).
Den har samma data som ute temp givaren.
Eventuellt så är det bara avbrott i kabeln till den.

Mvh Teltur

PS. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50673.0
« Senast ändrad: 28 december 2013, 15:51:44 av Teltur »
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #18 skrivet: 28 december 2013, 18:16:47 »
Jag kollar in din andra trÃ¥d Teltur  och jag har ju varit där och gresat sÃ¥ jaq lägger kiselfett eller nÃ¥t nästa gÃ¥ng jag Ã¥ker ner och även borra ett hÃ¥l i bottenplÃ¥ten.
//jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2014, 22:42:34 »
Ja nu har jag kollat och det har blivit kortis i anslutningarna på själva NTC:n. Den gick inte att rädda så jag får skaffa en ny och dränka i epoxy. NTC:n har lackerade trådar i dim. runt 0,3 mm, jag satte krymplang ner till ca 2 mm innan givaren men det räckte för att få kortis ändå...
Nya dagar & Nya försök
//jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2014, 22:09:22 »
Ny givare monterad och provkörd, den stängde av kompressorn tvärt varje gång den skulle gå max och började om gång på gång i ca 45 min, sen behövde den inte gå max mera och funkade när jag åkte hem igen... Kan det ha göra med att kompressorn var kall och trög och drog således mer än max ström?
Jag fick inga varningar eller så. Är det någon som har nåt förslag?
//Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2014, 09:23:02 »
Överström borde generera F7 efter upprepade fel. Hur mycket drog den då?
Låter som övertrycksskyddet tycker jag.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2014, 10:54:32 »
Jag hade ingen möjlighet att mäta faktisk ström då jag inte hade med mig instrumentet.
Var sitter övertrycksskyddet? och borde inte det generara nån felkod också efter upprepade tillfällen.
Jag kan se en tryckvakt som sitter i inomhusdelen om den löser ut så tror jag det blir felkod F4 men vet inte om det stämmer...
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2014, 12:37:24 »
Jag vet endast ett larm som gör att kompressor stannar tvärt
och försöker återstarta efter en liten stund.
Inverter failure ....
Alla dom andra "Larmen" reglerar ner kompressor på olika sätt.
Här är min resa med Inverter failure
Början  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2655
Felsöningen  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2685  och framÃ¥t.
Upplösningen http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg468335#msg468335

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2014, 15:00:32 »
Min erfarenhet av högtrycksskyddet var tvärstopp efter luft i vvx vid installation. ;) Manometern stack högt...
Men eftersom jag misstänkte direkt vad det var så noterade jag inte ett jota om vare sig felkoder eller annat utan rättade till det och startade igen.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2014, 15:58:14 »
Lite kompletterande frÃ¥gor. mer än 361 volt frÃ¥n 230 volt växel, dÃ¥ bör det finnas en kaskadkoppling av nÃ¥got slag? Och nu vintertid pÃ¥ landet,  om nätspänningen sjunker dÃ¥ blir det väl ganska snart under nivÃ¥ med hög belastning och snabbstopp som följd. Är den känslig för "underspänning"?
//jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2014, 17:00:38 »
Har för mig jag läst 160V som lägsta.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2014, 15:27:24 »
Lite kompletterande frÃ¥gor. mer än 361 volt frÃ¥n 230 volt växel, dÃ¥ bör det finnas en kaskadkoppling av nÃ¥got slag? Och nu vintertid pÃ¥ landet,  om nätspänningen sjunker dÃ¥ blir det väl ganska snart under nivÃ¥ med hög belastning och snabbstopp som följd. Är den känslig för "underspänning"?
//jens

Det finns en krets för s k aktiv PFC, dvs en slags switchad spänningsomvandlare som matas med oglättad pulserande likspänning från likriktarbryggan och laddar upp en kondensatorbank till en stabiliserad spänning som måste ligga högre än vad nätspänningens toppvärde någonsin kan nå upp till. Det är förklaringen till att man har 360 V i inverterns mellanled.
Förmodligen är den konstruerad för att klara elnät med nominella spänningar från 200 V (t ex Japan) till 240 V (t ex England och f d brittiska kolonier), inklusive toleranser på t ex ±10 %.

Jag har för mig att det står i den här tekniska beskrivningen för programvaran att den drar ner effekten gradvis vid underspänning på elnätet. Men det finns flera olika programversioner i de här värmepumparna och det är inte alls säkert att alla beter sig likadant, det är inte heller känt vilken av versionerna som beskrivningen gäller för.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2014, 18:26:57 »
Ja och det var ungefär så långt jag kom innan jag helt enkelt bytte inverterkortet.
Om jag hade fortsatt så hade jag bytt IXGH 60N60C2 transistor och
DSEP 60-06A effekt dioden.

Oavsett så bör man först kolla så det är verkligen frågan om inverter failure.
Det gör man rätt så enkelt genom att titta på ensamma röda lysdioden på inverter kortet.
När allt är OK så lyser den fast ,när den blinkar eller släcks så triggas inverter failure larmet vilket
kan utläsas på D2-D5 på kraftkortet.

Måste bara skriva att det finns faktiskt ett larm till som stoppar kompressorn tvärt och
det är om hetgasen skulle komma över 110 °C. I normala fall så händer inte detta eftersom
vpn reglerar ner varvtalet innan dess , men precis som Bjebb råkade ut för när det saknas
vatten flöde helt så kommer hetgasen att rusa upp snabbt och stoppa kompressorn tvärt.
Däremot så tror inte jag att pumpen kommer försöka återstarta efter ett sådant scenario.
Hade jag haft min kvar så hade jag gärna testat. :)
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2014, 18:35:14 »
Nu har jag kollat lite pÃ¥ mitt uppbrunna kort (det gamla). AC 230 v matas frÃ¥n det stora kortet till det lilla, där sitter en helvÃ¥gslikriktare, sedan gÃ¥r likriktad, oglättad spänning till elektrolytkondensatorbanken 3x560 uF/450V via drosseln och en effekttransistor som jordar ner i slutet av varje period, eller switchas med en hög frekvens (nÃ¥gra 1000 Hz).  Sedan sitter en diod i serie för att inte elyterna skall bli nerjordade samtidigt. Där blir nog en extra spänning via drosseln´s induktans, Sedan gÃ¥r den nu glättade spänningen tillbaka till lilla kortet direkt till IGBT.modulen. över + och - pÃ¥ den sitter en elyt 33 uF/400 V som en sista glättare. Om drosseln, effekttransistorn och dioden är en step-up converter och ett aktivt skydd för sk. undvikande av reaktiv last. (i detta fall ström först och spänning sen)  det vet jag inte dÃ¥ jag inte har gjort nÃ¥gra mätningar än. Men jag har mätt elyterna pÃ¥ mitt uppbrända kort och det stÃ¥r 560 uF, samtliga visar 508-510 uF och den mindre pÃ¥ 33 uF mäter 32 uF sÃ¥ där är nog ingen direkt orsak till fel... Det kan ju vara sÃ¥ att den strävar efter spänning strax under 400 volt till IGBT-modulen och mindre än 361 volt är inte bra. Vidare sÃ¥ har det stora kortet ganska mÃ¥nga drosslar som jag tror är den verkliga skyddet mot reaktiv last, fast den har bara ett fast värde. Det fÃ¥r väl bli en grej att mäta dc spänningen över IGBT- modulen vid full belastning.
IGBT tror jag betyder: Isolerad Gate Bipolär Transistor, transistorerna i modulen verkar som MOS men är Bipolära NPN-PNP. Man kan ju tänka sig scenariet att stepup convertern är trasig... Då blir 230 x 1,41 ca 325 volt likspänning i tomme, då kommer underspänningsskyddet att klaga innan pumpen startat, så rent logiskt så bör convertern göra nån nytta. förmodligen full nytta. Då återstår elyterna, dom skall jag mäta upp nästa gång, Finns det någon som helst risk att kompressorn har nåt fel i lindningarna?
Eller kan den gå för tungt? Ja en strömmätning är nog det första jag skall göra, vad tycker ni andra som håller på kanske dagligen med detta?
//Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!