Författare Ämne: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.  (läst 2911 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« skrivet: 26 januari 2019, 09:41:29 »
Hej!
Gör ett försök med att få lite hjälp med min gamla bergvärmepump här  :) .
Problemet med pumpen uppstod igår efter att en huvudsäkring hade gått och värmepumpen hade ”dött”.
Böt huvudsäkringen igår men kan inte få upp ordentlig temperatur i elementen, varma upp till och svala i botten. Lika på alla våningar.
Bor i ett tvåvåningshus med källare där pumpen står i källaren.
Ett element i källare samt en golvvärme slinga på första våningen är helt kalla.
Varmvatten fungerar som det skall.

Har inga larm på pumpen.
Luftat alla element, inge luft och vattnet strömmar som det brukar göra vid luftning.
Kontrollerat filter/silen på returledningen , inge smuts.
Plockat bort kåporna på pumpen och lokaliserat cirkulationspumpen, så lossat skruven i mitten och kände på axeln på pumpen, snurrar fint.
Satte ingång värmepumpen för att kolla att cirkpumpen snurra och det gör den, men är lite förvånad över att det inte sprutar vatten när täckpluggen är borta?! Det droppar bara lite....

Tidigare hörde man vid elementen hur vattnet verkligen cirkulerade/strömmade till dom, nu hör man ingenting längre. Kan det ha släppt vingar från axeln i cirkpumpen som inte skjutsar runt vattnet ordentligt?
Eller kan det vara något helt annat fel?
Cirkpumpen är en Grundfors UPS 15-60 och är inställd på läge max.

Hoppas någon har någon idé  ::)

Inloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 18:10:50 »
Luft i systemet? Tillräckligt tryck? Hör du skillnad på cirkulationspumpen när du ändrar läge på den?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 19:53:25 »
Har luftat alla element och golvvärmen yttliggare en gång, ingen luft.
1.5 bars tryck.
Ja det hörs att den ändrar hastighet när man ändrar lägen på den!
Men förut innan säkringen gick och problemet kom kunde man jämt höra ett flödesljud i huset. Nu är det bara tyst.
Funderar på om det kan ha släppt någon vinge i cirkulationspumpen som gör att den inte vispar runt vattnet ordentligt.  :-\

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 21:26:39 »
Hela hjulet kan ha släppt så bara axeln snurrar runt eller hjulet slirar.  Men konstigt om det skulle uppstå i samband med att huvudsäkring gått, om det inte blockerade motorn och fick huvudsäkringen att gå?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 21:49:40 »
Ja det känns mest troligt att den är orsaken till att säkringen löst ut, och att som du säger att det bara är axeln som snurrar. Provade att stänga termostaten till ett element som var riktigt varmt och hade den stängd ett par timmar så elementet vart svalt och provade att öppna termostaten helt igen och inget ljud av strömmande vatten hördes inte, det har det alltid gjort förut.
Får helt enkelt prova byta cirkulationspumpen imorgon om jag lyckas få tag på någon. Är riktigt kallt inne nu  :P

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2019, 22:18:29 »
Men konstigt du inte får HP fel.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 08:43:58 »
Borde jag få det?
Om jag känner på retur och utloppsrör vid pannan så är utlopp het och retur ljummet/svalt.
Golvvärmen och elementet i källaren som är iskalla sitter som avstick på grövre rör och känner man på dom så är dom iskalla en decimeter ifrån där dom är på jackade.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2019, 10:08:42 »
Högtryckspressostaten ska stanna pumpen rätt snabbt om det inte är någon cirkulation på radiatorvattnet. Det är förmodligen bara lite självcirkulation för tillfället. Hur länge går kompressorn efter en start och vad hinner framledningstemperaturen gå upp till?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2019, 19:45:33 »
Kompressorn verka gå konstant minus 5 ute nu. Har bytt cirkulationspump till elementen nu men ingen skillnad vissa element glödheta vissa iskalla.
Kollade i menyn KB-f 0grader och KB-r 0grader dock -12 inom parantes? Känns inte rätt va?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2019, 20:04:25 »
Kb-f 0 och Kb-r 0 tyder ju på ingen cirkulation eller trasiga givare.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2019, 20:07:15 »
Konstigt att den producerar varmvatten och värme fast elpatron ej är tillslagen!?
Kan man släppa skruven i centrum på köldbörarpumpen när den går för att titta om axeln roterar?

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2019, 21:01:16 »
Kan man få den att bara gå på elpatron? Hittar inte det någonstans  ::)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2019, 21:31:29 »
Ställ strömställaren i reservläget.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 21:36:12 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2019, 21:36:43 »
Tack! Får prova detta imorn bitti

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1215 säkring gått, dålig cirkulation.
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2019, 22:01:09 »
Kb-f 0 och Kb-r 0 tyder ju på ingen cirkulation eller trasiga givare.

Om pumpen inte tar någon värme från berget borde det bli några plusgrader efter ett tag. Var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!