TackDu har helt rätt. Det är CP till brine. (Det var några år sedan som jag tittade närmare på VP) . Det var därför den stod still när jag skiftade till tillsatsvärme. Testade med VP-drift igen och bägge C-pumparna fungerar. Då tillbaka till ursprungsfrågan. Varför får jag inte någon värme i huset? När VP går ökar framledningstemperaturen snabbt till 50 grader, inte bara mätaren utan även rören blir snabbt varma. Sedan stannar pumpen, samtidigt som returtemperaturen är kvar på 22 grader. Vad göra?
HejDet var cirkulationsproblem som var problemet. Vred på smutsventilen på returen till VP, och plötsligt började det strömma vatten i ventilen. Det måste ha fastnat luft i smutsventilen (fråga mig inte hur) och efter att ha öppnat ventilen igen så fungerar allt. Kontrollerade även värdet på hysteres och det var inställt på 15 grader, vilket gör att jag nu förstår varför den stannade och integralen nollställdes. Tack för hjälpen.