Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igÃ¥ng  (läst 10232 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jojjas

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2020, 20:54:13 »
Tack till Larsmaja för beskrivning av det här problemet och till Tobias_skåne för illustrativa bilder. Min 16 år gamla 490 ville inte längre starta kompressorn (och inte heller tillskott konstigt nog) Nu är kompressorn väck tänkte jag... Displayen blinkade till och startade om sig oavsett om den försökte starta kompressorn själv eller via servicemenyn.
Hittade den här tråden och uppmätt spänning var 11.3DC och 2.2V AC innan kondensatorbyte. Efter byte blev det 13.4V DC och 0.6V AC.
Hittade ingen 1000uF så jag satte dit en 470uF från en slaktad batteriladdare. :)
Förklaringen till att tillskottet aldrig gick in var väl förmodligen att kontrollen hela tiden startade om och den försökte gång på gång att starta kompressorn..

Nu fÃ¥r den fortsätta fungera ett tag till under tiden som jag Ã¥ngestfylld funderar pÃ¥ vad jag ska byta till för pump. För den här är pÃ¥ fallrepet känner jag...  :o
120kvm enplanshus fr. -91 med IVT 490 FLVP, Contura 790K och LVP.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2020, 13:11:40 »
De större belastningarna på elektronik spänningen är reläspolarna, därför kommer omstarterna vid dålig kondensatorn på 12V i själva start ögonblicket då reläet/relä aktiveras.
Vid låg 5V spänning (som skapas från 12V) startar CPU-n om och relä går från, när CPU-n aktiverar en utgång börjar det om igen och problemet återkommer.
« Senast ändrad: 12 oktober 2020, 15:33:53 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2022, 09:34:27 »
Hej,

Mycket intressant tråd, jag undrar om det är samma för en IVT 495 Twin angående kondensatorn ?

Vad behöver man för mätare för att mäta isåfall mellan mätpunkterna på din bild @Larsmaja ?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2022, 10:13:31 »
Voltmeter även kallad "Multimeter" inställd på likspännings området för att mäta uppåt 15V likspänning.
Ställer du instrumentet på växelspänning så kan den mäta rippel på spänningen, där bör inte vara mycket över en volt.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut123c-multimeter-p40727
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 16:18:50 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2022, 17:15:17 »
Voltmeter även kallad "Multimeter" inställd på likspännings området för att mäta uppåt 15V likspänning.
Ställer du instrumentet på växelspänning så kan den mäta rippel på spänningen, där bör inte vara mycket över en volt.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut123c-multimeter-p40727

Köpte den multimetern och mätte precis mellan punkterna på bilden här ovan, var lite svårt att träffa helt rätt på mätpunkten på 12v punkten kan jag tycka. Ska tillägga att pumpen står i "Husvärme från" och kompressorn går alltså inte då det är 17grader ute och högre än det värdet som är i Menyn för Sommardrift 15,5.

I AC läge och Auto på Växelström/Likström '(verkar bara finnas Auto) = 0,834VAC
I DC läge och Auto på Väexlström/Likström (verkar bara finnas Auto) = 12,20VDC

Indikerar det att kondensatorn är pajj, ser så ut baserat på andras siffror.

« Senast ändrad: 29 augusti 2022, 17:33:09 av M@ZE »

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2022, 17:41:54 »
Så högt rippel när du mätte på VAC 0,834 V tyder på att kondensatorn håller på att ge upp.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2022, 17:48:04 »
Så högt rippel när du mätte på VAC 0,834 V tyder på att kondensatorn håller på att ge upp.

Fick dock lite olika värden varje gång ibland VAC 0,780V osv.

Ok ingen förlust att byta ut den för att se om kompressorn börja vakna till liv. Men vågar man byta den själv är frågan .. man vill ju inte ha sönder pumpen liksom.

Men vilken av alla dessa är det .. finns ju en uppsjö 25v 1000uf  :o

https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/aluminiumelektrolyter/aluminiumelektrolyter-radiella/c/cat-DNAV_PL_03020103?filter_Kapacitans%7E%7EuF=1000&filter_M%C3%A4rksp%C3%A4nning+DC%7E%7EV=25

Eller är det denna : https://www.electrokit.com/produkt/upw1e102mpd6-1000uf-25v-105c-o10x31-5/
« Senast ändrad: 29 augusti 2022, 20:07:05 av M@ZE »

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tack ! 10.000h livslängd (416 dagar) .. det var inte mycket. Min har hÃ¥llt i 17Ã¥r och har aldrig bytts ut  :o men den kanske inte används hela tiden ?
Elektrolytkondensatorer brukar inte ha så lång livslängd , den jag hänvisade till har en mycket hög driftstid .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #25 skrivet: 13 december 2023, 09:17:41 »
Nätdelen i en värmepump är inkopplad dygnet runt d v s 8800 timmar/år.

Livslängden för kondensatorer är i databladen angivna för drift vid en viss drifttemperatur ofta 85 grader eller 105 grader.

Används kondensatorn vid 10 grader lägre drifttemperatur fördubblas livslängden.

Exempel:
I datablad: 2 000 h livslängd vid 105 grader.

Vid 95 grader är livslängd 4 000 h
Vid 85 grader är livslängd 8 000 h
Vid 45 grader är livslängd 128 000 h = 15 år

« Senast ändrad: 13 december 2023, 09:39:54 av ghupost »

Rikard Hansson

  • Gäst
Rikard Hansson
SV: IVT490 - Kompressor o Eltillskott kommer inte igång
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2024, 21:39:38 »
Hej. Hade samma fel som många andra här & mätte enl punkterna i bilden. Fick då ca 11,35 V. Bytte kondensator & fick då ca 13,3 V i början med det föll sedan ner till att alltid ligga runt12,8 V. Men kompressorn vägrar starta. Inga problem att starta den via servicemenyn. Några mer funderingar på vad jag kan kontrollera innan jag tar hi te en tekniker?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!