Jag har en IVT Nordic Inverter 09DR-N som har stannat.
Innerdelen går igång som vanligt, men utedelen startar inte. När jag slår på innerdelen med fjärrkontrollen så kommer det spänning till utedelen i ca 20 sek sen slår den ifrån.
Visar ingen felkod (vad jag vet) på innerdelen. Innetempmätaren visar temperatur. Utetempmätaren visar - -
Försökt hitta en servicemanual på IVTs hemsida, men ingen lycka där...
Idéer?
-
IVT's luft/luft är väl tillverkade av Sanyo? Det kanske går att hitta motsvarande Sanyo-modell och en servicemanual till den?
-
Tror det är sharp som tillverkat den, har letat men tyvärr förgäves.
Har fått fram felkod 18, -0, som enligt servicemanual på liknande modell är: "Serial short-circuit, Check the Wires between units, Correct the wiring."
Har som sagt mätt med multimeter det kommer ström till utedelen, men den slår ifrån efter ca 20 sek.
-
Just det. Sharp menar jag så klart. :-X
-
Kommunikationen går i ledaren mellan plintarna "2", så kolla att de är åtdragna. Om kabeln är hel så kan det vara fel på kretskortet ute eller inne. Ta bort alla kontakter och återanslut dem, kanske är det bara oxid.