Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Patricia Nordforss skrivet 25 november 2014, 08:51:07
-
Satte in Bergvärme 20130201 och kikade idag för att se hur det gått efter 22 månader. Vi har ett 30-tals hus på 110 m2 i Sörmland med de gamla fönstren kvar men inget drag från dem. I övrigt är huset ganska bra isolerat. Antal starter 9676. Drifttid 4184 varav 1073 är vatten. Tillsatsinfo 17.5 x 7 vilket är 122.5. Hur låter det.
Hälsningar
Patricia Nordforss
-
Kanske lite högt antal starter, du skulle kunna öka värdet för gradminuter (Beroende på vilket fabrikat du har) med runt 25% för att få ned antalet starter (med ca 25%).
Det kan spara nåt års livslängd i slutändan.
Tillskottet är inget att orda om såvida det inte beror på dåliga inställningar i reglerdatorn, men det är omöjligt att veta utan mer info om pumpfabrikat, modell och vilka parametrar som är inställda i styrdatorn.
Rent generellt ser det helt OK ut.
-
Det är en Nibe 1145 6.
hälsningar
Patricia Nordforss
-
Då kan du öka värdet för gradminuter från 90 till 120 eller nåt sånt.
En så pass liten värmepump borde inte ha så många starter.
Öka värdet för tillslag av eltillskott till 600 också. (TS-min)
-
Gissar att Gradminuterna står på -60 från början men prova -120 i alla fall det brukar funka bra i de flesta fall. Du vet väl att det finns ny mjukvara att ladda ner hos Nibe med lite nya funktioner.
-
Jag pratade med Nibe och de sa att mina starter höll sig inom normalvärdet och om jag ändrade gradminuterna kunde jag få en ojämn temperatur inne. Jag är ingen tekniker men såg på displayen att gradminuterna var -60. Om man ändrar vad händer då startar den mer sällan och går temperaturen lägre ner i huset innan den startar.
hälsningar
Patricia
-
Nibe har tidigare haft -90 som standardvärde, och för de allra flesta har det gått bra att ställa upp detta till 120 eller mer, jag kör med 150 gradminuter på min nibe utan att märka någon temperaturvariation som besvärar. Det rör sig kanske om någon riodels grad det kan diffa som mest.
Att de minskat detta värde till -60 är för mig helt obegripligt, men samtidigt så lever dom ju på att tillverka och sälja nya maskiner, så de vill väl inte att deras maskiner skall hålla i evig tid. dontknow
Att prova höja och själv ta ställning till om variationerna blir märkbara är gjort på mindre än 2 minuter.
Det finns ingen risk att maskinen tar skada av det, tvärt om.
-
Tack för tips jag skall absolut pröva att höja gradminuterna.
hälsningar
Patricia Nordforss
-
Ändra inte för mycket, det slår väldigt olika beroende på utetemp.
jag måste ha -70 när det är nollgradigt för att den inte ska starta mer änn 20 ggr per dygn (blir lätt många fler).
nu med minus -5 och kallare är det -30 på GM annars orkar den inte räkna hem GM alls.. går nästan konstant.
-
Gradminuterna har väldigt lite att göra med att den inte orkar räkna hem gradminuterna, det betyder bara att din värmepump ligger nära sitt max.
Det är också därför man alltid skall öka värdet för TS-min om man ökar värdet för gradminuter, för att elpatron inte skall hoppa in i onödan när värmepumpen ligger på gränsen.
-
Oj nu blev det svårt när man skall ändra på två saker. Som sagt jag är ingen tekniker men testa skall man väl göra fungerar det inte så sätter man bara tillbaka det igen som det var från början.
hälsningar
Patricia Nordforss