Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« skrivet: 19 juli 2018, 20:15:07 »
Jag har en protable AC, Sandstrøm SAC12C13E. Men principen är nog liknande på de flesta apparater.

Finns det möjlighet att tvångsköra frånluftsfläkten nattetid så att man ventilerar lägenheten när det är svalt ute?

Dessutom, nackdelen med protabla AC är att den ventilerar lite väl mycket under drift, vilket gör att övriga rum snarare värms upp pga högt flöde på ventilationen.
Finns det möjlighet att sänka hastigheten på frånluftsfläkten?

Frånluftsfläkten sitter på "CN25" resp "DOWN FCAP".

Se nedanstående bilder:
« Senast ändrad: 19 juli 2018, 20:17:23 av Squeeze »

Utloggad Squeeze

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2018, 09:43:19 »
Här var det stendött   :(
Märkligt, det är väl många som sitter med portabla AC's som gärna skulle vilja utnyttja ventilationsmöjligheten, dessutom många kluriga på det här forumet som har kunskapen att modifiera.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2018, 10:39:16 »
Det vore väl enklare att stänga av ordinarie ventilation när du kör den portabla AC:n?
Frånluften på AC:n är ju den som transporterar bort värmen från maskinen, sänker du den hastigheten så kyler maskinen sämre, drar mer ström och i värsta fall så larmar den och stannar.
Du skulle kunna koppla in ett relä som styr husets frånluftsfläkt att gå omväxlande med AC:ns, när AC går så står huset frånluftsfläkt, och tvärt om.
Alltså när kompressorn/fläkten startar i AC:n så skall husets frånluftsfläkt förreglas så den står still
« Senast ändrad: 27 juli 2018, 10:41:05 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2018, 11:04:07 »
trodde jag hade svarat - men tydligen inte.

på en portabel AC så är denna fläkt den 'trånga sektorn' och bör definitivt inte reduceras i fart när kompressorn arbetar - det är andtrutet redan som det och speciellt om man har längre slang ut än original.

vid avstängd kompressorläge sÃ¥ gÃ¥r det att mata  fläkten med 230 Volt frÃ¥n annat hÃ¥ll och förstÃ¥s snurrar med samma hastighet som vid kompressordrift.

Det är ingen motor som är avsedd att kunna köra lÃ¥ngsammare med motor-dimmer etc. dÃ¥ det kan fungera illa pga. driftkondensatorn (motorer som kan dras ned i varvtal med motordimmer som mekaniska fläktar i utsug är rent induktiva och klarar bättre den vassa vÃ¥gformen som bildas vid dimmning)   

Utloggad Squeeze

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2018, 21:06:29 »
Det vore väl enklare att stänga av ordinarie ventilation när du kör den portabla AC:n?
Frånluften på AC:n är ju den som transporterar bort värmen från maskinen, sänker du den hastigheten så kyler maskinen sämre, drar mer ström och i värsta fall så larmar den och stannar.
Du skulle kunna koppla in ett relä som styr husets frånluftsfläkt att gå omväxlande med AC:ns, när AC går så står huset frånluftsfläkt, och tvärt om.
Alltså när kompressorn/fläkten startar i AC:n så skall husets frånluftsfläkt förreglas så den står still

Tyvärr har jag ingen mekanisk ventilation i lägenheten, bara självdrag.

trodde jag hade svarat - men tydligen inte.

på en portabel AC så är denna fläkt den 'trånga sektorn' och bör definitivt inte reduceras i fart när kompressorn arbetar - det är andtrutet redan som det och speciellt om man har längre slang ut än original.

vid avstängd kompressorläge sÃ¥ gÃ¥r det att mata  fläkten med 230 Volt frÃ¥n annat hÃ¥ll och förstÃ¥s snurrar med samma hastighet som vid kompressordrift.

Det är ingen motor som är avsedd att kunna köra långsammare med motor-dimmer etc. då det kan fungera illa pga. driftkondensatorn (motorer som kan dras ned i varvtal med motordimmer som mekaniska fläktar i utsug är rent induktiva och klarar bättre den vassa vågformen som bildas vid dimmning)

Jo, du har faktiskt svarat...pÃ¥ Svenska Elektronikforumet  :)
Det där med att sänka hastigheten på fläkten är alltså ingen höjdare och jag förstår varför. Däremot vore det fint om man kunde tjuvkoppla frånluftsfläkten, för att kunna ventilera nattetid.

Hur går man tillväga då? Jag antar att man inte bara kan koppla på 230V direkt på fläkten, då blir det väl bakström i elektroniken och då smäller det?

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Protabel AC - Ventilera med frånluftsläkten
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2018, 23:01:09 »
nja, jo - kan nog gå att koppla separat - det är den där motorkondensatorn man bör kolla om den är helt friflytande (borde vara det) monterat på kretskortet tillsammans med de andra kondensatorerna för de andra motorerna eller om det har någon samrörelse/gemensam jord med den övriga elektroniken.

lite förvånad att de har gjort så istället för en mer klassisk grå cylindrisk motorkonding sittande buntad någonstans vid motorn, men det är väl kostnadsjakt som vanligt där lösa X2-kondingar på kretskort är billigare lösning än en dito kapslad motorkonding

 
« Senast ändrad: 02 augusti 2018, 23:05:03 av xxargs »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!