Utloggad Tobiasxcarlsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felkod e7-61
« skrivet: 27 september 2018, 06:14:33 »
Hej,
Jag har en Daikin Evotution 13 som står i fjällhuset. Det går nu bara på elpatronen kan jag konstatera efter att grannen varit inne och tittat. Felkod E7-62. Återställd och gick igång men stängde av. Vad kan man göra som amatör? Ska nämna att vi bytte kabel och säkring för två år sedan. Tror att den kabeln gick till en Danfoss pump.

Rengöra filter?
Vad gör man därefter?

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-61
« Svar #1 skrivet: 27 september 2018, 09:02:49 »
Hej, du har flödesproblem på kalla sidan. Antingen smuts i filtret eller luft i systemet.

/D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkod e7-61
« Svar #2 skrivet: 27 september 2018, 09:11:41 »
Detekteras detta med en flödesvakt eller med att mäta tempdiffen på kalla sidan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobiasxcarlsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-61
« Svar #3 skrivet: 27 september 2018, 09:46:15 »
Tack D,
Kan jag som amatör lufta själv om det är det som visar sig vara problemet?
Hur gör jag det eller var finns det info om hur man gör?
Tobias

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-61
« Svar #4 skrivet: 27 september 2018, 20:29:11 »
Detekteras detta med en flödesvakt eller med att mäta tempdiffen på kalla sidan?

Flödesvakt. 20l/min

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-61
« Svar #5 skrivet: 27 september 2018, 20:30:51 »
Tack D,
Kan jag som amatör lufta själv om det är det som visar sig vara problemet?
Hur gör jag det eller var finns det info om hur man gör?
Tobias
Det blir till att tappa av lite köldbärare i kompressorutrymmet samt ta bort filtret i maskinen på köldbärarsidan. Kan du toppa upp med etanol efteråt utan att få in massa luft kan du prova själv. Annars blir det till att ringa service för hjälp.

Med vänlig hälsning
Daikin

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!