Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur. Larmnummer: 163. Nibe F1255-16 FU  (läst 8024 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jlawhef

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har fått följande larm på min Nibe F1255-16 ett antal gånger de senaste dagarna:

Hög kondensor in-temperatur.


Larmnummer: 163
Rapporterades: 2015-05-13 00:21:40
Försvann: 2015-05-13 00:23:20
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.

Historik
    Datum och klockslag   Rubrik
2015-06-14 17:29:03   Inverterlarm typ II
2015-06-14 04:59:50   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-12 01:04:03   Hög kondensor in-temperatur.
2015-06-11 07:15:38   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-10 11:12:36   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 08:31:23   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 07:27:20   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 12:11:45   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 09:42:35   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 23:50:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 07:37:53   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 06:53:37   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-03 13:47:43   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 16:48:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 01:01:44   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 00:12:29   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-01 11:14:04   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-31 21:28:34   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 18:37:08   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 17:22:12   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 14:34:18   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 12:06:54   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 18:25:00   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 01:23:20   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-27 23:24:54   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-13 00:21:40   Hög kondensor in-temperatur.

Se bilaga för mer info.

Vad rekommenderar ni att jag gör? Vad kan vara orsaken? Hur kan jag komma till rätta med det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det här ser inte OK ut, du har en framledningstemp som stundtals ligger otroligt högt.
Frågan är om detta beror på VV-laddningarna eller om du har flödesproblem?
Kan du zooma in på en dag så är det lättare att se?
Det skulle vara intressant att se returtemp (BT3) i diagrammet + kan du visa värmekurvan i 1.9.1?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Om du lägger in original loggfilen på forumet så ser man bättre vad vp gör om du har nån loggfil alltså.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jlawhef

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

tack för svaren, här kommer uppdaterad statistik.

Vad bör framledningstemperaturen ligga på?

Utloggad jlawhef

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Den efterfrågande värmekurvan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Varmvattenladdningarna ser väl rätt OK ut, men det är spikarna däremellan som tyder på stora flödesproblem i värmesystemet.
Kurvan är förhållandevis hög, men du kanske har klena radiatorer?

Är termostaterna fullt öppna?
Är radiatorerna luftade?
Annars misstänker jag att växelventilen krÃ¥nglar och hamnar i nÃ¥tt mellanläge sÃ¥ den stryper flödet.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jlawhef

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej Carl N,

mycket tacksam för svaret, och ursäkta mitt sega svar.

Vi har golvvärme i huset, och ett par radiatorer på ovanvåningen. Dessa är dock avstängda såhär på sommaren. I övrigt står värmegivarna på medelvärme i hela huset och vi låter bergvärmen anpassa temp efter utomhustemperatur.

Vi är relativt nyinflyttade i början av maj så har heller ingen uppfattning om hur systemet betett sig tidigare.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Aha, det förklarar saken, avstängda radiatorer och aktiva golvvärmetermostater är inte nån bra kombination till bergvärme.
Jag skulle öppna upp radiatorerna och ställa golvvärmegivarna på max och sen justera ner kurva/förskjutning på värmepumpen om det blir för varmt inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jlawhef

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kan avsluta tråden med att säga att Carl Ns tips nedan löste problemet. Givarna till golvvärmen var problemet. Med allt fullt öppet och VPn ansvarig går det som hejsan!

 tummenupp

Aha, det förklarar saken, avstängda radiatorer och aktiva golvvärmetermostater är inte nån bra kombination till bergvärme.
Jag skulle öppna upp radiatorerna och ställa golvvärmegivarna på max och sen justera ner kurva/förskjutning på värmepumpen om det blir för varmt inne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!