Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jlawhef skrivet 14 juni 2015, 22:09:13
-
Har fått följande larm på min Nibe F1255-16 ett antal gånger de senaste dagarna:
Hög kondensor in-temperatur.
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2015-05-13 00:21:40
Försvann: 2015-05-13 00:23:20
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Historik
Datum och klockslag Rubrik
2015-06-14 17:29:03 Inverterlarm typ II
2015-06-14 04:59:50 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-12 01:04:03 Hög kondensor in-temperatur.
2015-06-11 07:15:38 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-10 11:12:36 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 08:31:23 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 07:27:20 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 12:11:45 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 09:42:35 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 23:50:05 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 07:37:53 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 06:53:37 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-03 13:47:43 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 16:48:05 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 01:01:44 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 00:12:29 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-01 11:14:04 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-31 21:28:34 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 18:37:08 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 17:22:12 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 14:34:18 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 12:06:54 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 18:25:00 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 01:23:20 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-27 23:24:54 Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-13 00:21:40 Hög kondensor in-temperatur.
Se bilaga för mer info.
Vad rekommenderar ni att jag gör? Vad kan vara orsaken? Hur kan jag komma till rätta med det?
-
Det här ser inte OK ut, du har en framledningstemp som stundtals ligger otroligt högt.
Frågan är om detta beror på VV-laddningarna eller om du har flödesproblem?
Kan du zooma in på en dag så är det lättare att se?
Det skulle vara intressant att se returtemp (BT3) i diagrammet + kan du visa värmekurvan i 1.9.1?
-
Om du lägger in original loggfilen på forumet så ser man bättre vad vp gör om du har nån loggfil alltså.
-
Hej,
tack för svaren, här kommer uppdaterad statistik.
Vad bör framledningstemperaturen ligga på?
-
Den efterfrågande värmekurvan
-
Hej!
Varmvattenladdningarna ser väl rätt OK ut, men det är spikarna däremellan som tyder på stora flödesproblem i värmesystemet.
Kurvan är förhållandevis hög, men du kanske har klena radiatorer?
Är termostaterna fullt öppna?
Är radiatorerna luftade?
Annars misstänker jag att växelventilen krånglar och hamnar i nått mellanläge så den stryper flödet. :-\
-
Hej Carl N,
mycket tacksam för svaret, och ursäkta mitt sega svar.
Vi har golvvärme i huset, och ett par radiatorer på ovanvåningen. Dessa är dock avstängda såhär på sommaren. I övrigt står värmegivarna på medelvärme i hela huset och vi låter bergvärmen anpassa temp efter utomhustemperatur.
Vi är relativt nyinflyttade i början av maj så har heller ingen uppfattning om hur systemet betett sig tidigare.
-
Aha, det förklarar saken, avstängda radiatorer och aktiva golvvärmetermostater är inte nån bra kombination till bergvärme.
Jag skulle öppna upp radiatorerna och ställa golvvärmegivarna på max och sen justera ner kurva/förskjutning på värmepumpen om det blir för varmt inne.
-
Kan avsluta tråden med att säga att Carl Ns tips nedan löste problemet. Givarna till golvvärmen var problemet. Med allt fullt öppet och VPn ansvarig går det som hejsan!
tummenupp
Aha, det förklarar saken, avstängda radiatorer och aktiva golvvärmetermostater är inte nån bra kombination till bergvärme.
Jag skulle öppna upp radiatorerna och ställa golvvärmegivarna på max och sen justera ner kurva/förskjutning på värmepumpen om det blir för varmt inne.