Skrivet av: johnblund
« skrivet: 03 januari 2024, 16:41:19 »Hittades, löstes felet?
Skrivet av: johnblund« skrivet: 03 januari 2024, 16:41:19 »Hittades, löstes felet?
Skrivet av: Frodde« skrivet: 21 februari 2018, 11:49:52 »Nej, det är den lilla glassäkringen som sitter p kretskortet på innerdelen. Det konstiga ( tycker jag) st allt funkar normalt, men som sagt etter ca 8 timmar går den....
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 21 februari 2018, 11:19:16 »Är det 6,3 x 32 mm glassäkringen som sitter inlödd på det stora kortet i utedelen?
Ser säkringen ut som om den har fått bryta hög kortslutningsström eller har den bara smält av utan större uppståndelse? Har du möjlighet att mäta värmepumpens strömförbrukning, helst med ett instrument som visar sant effektivvärde (True RMS) ? Skrivet av: Frodde« skrivet: 21 februari 2018, 10:50:14 »Har en Anslut 416.107 där glassäkringen går efter sisådär 8 timmers drift. Inga felkoder och den värmer bra. Men plötslig går säkringen ,,,,, Vad kan va fel??
|
|