Hej och hjälp.

Thermia Diplomat Atria Optimum 8, luft/vatten, med dokumenterade problem sedan installering 2009. Vi flyttade in 2014 och har alltid haft höga värmekostnader. Försökt att åtgärda detta med service av både inne och utedel med olika reparatörer men utan någon större och långvarig lycka.

Larmet "lågtryck löst" har dykt upp igen med resultatet att elpatronen går in på fas3.
När det sker är det också de enda gångerna vi får värme i huset, detta via elementen uppe som annars är kalla vid normal drift. Golvvärmen nertill håller sig behaglig på pannans numera satta 19° och allt är vattenburet.

Kort bakgrund:
I höstas byttes cirkulationspump pga ovan fel. Det fylldes också på gas, rensades filter och en allmän översyn gjordes. I julas var det samma fel men nu med en misstanke om pyspunka i systemet men ingen läcka har hittats, mer gas fylldes på.

Den har sedan dess löst ut några gånger men funkat igen vid omstart i någon vecka. Idag vaknade jag varm och förstod att den hade löst ut under natten. Nu efter omstarten så går den på elpatron fas1 och har ett tryck på 0,4 bar.

Reparatören har mer eller mindre gett upp och tycker vi ska kolla efter en ny pump helt och hållet.

I och med varma element när elpatronen går, vad gör pannan som den inte klarar av i normal drift?
Är det kört att lokalisera/åtgärda pyspunkan?

Tack

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Atrian, eller liknande värmepumpar med brine som cirkuleras i en utedel, tillverkas inte längre, det finns kanske en orsak till det.
Vet att den är känslig för blandningen av köldbärare, det måste vara exakt rätt.
Men måste den fyllas på med jämna mellanrum och de inte hittar läckan så är det kanske ett hopplöst fall?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mnse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Den som servade sist påpekade själv vikten av noggrannhet, så en kan bara anta att det är rätt. Pyspunkan gör det väll till game over men hade varit gött att överleva elräkningarna sett till nuvarande driften på den.

Ska kolla de alternativ som vi kan få. Det står väll mellan något likvärdigt det befintliga systemet vi har, luft/vatten, eller att borra för bergvärme.

Utloggad tubaralo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
När får man låg tryck i systemet. ?
1. Ingen vätska i brine system
2. Ingen eller dåligt circulation av brine.
3. Kontrollera så att fläkten i utedelen arbetar som den ska .

Att fylla pÃ¥ gas det är det sista som man ska göra.!! Det kan  vara ocksÃ¥ läckage av köldmediet,
Men det är det sista som man gör.  Amatörer börjar med detta.r
« Senast ändrad: 09 juli 2023, 17:42:33 av tubaralo »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!