Hej, jag börjar förbereda för att dra om brine-slingan i min installation (28mm kopparrör istället för PEM-slang hela vägen fram till BVP), och tänker också montera ett nytt expansionskärl då jag dels ska köra frikyla, dels inte kan ha det plastexpansionskärl som högsta punkt. Har lågt i tak och nu sitter det nästan horisontellt ut från brine-rören.
Jag har redan idag problem med kondens från nuvarande expansionskärl, för det cirkulerar lite brine ut i denna hela tiden (pga dess placering), byter jag till ett 12l rörhängt expansionskärl så misstänker jag att det kommer märkas ännu mer, då kylan från brineslingan kommer sjunka ner i expansionskärlet. Hur undviker man detta bäst? Vore en fördel om jag inte behöver klä in hela expansionskärlet i armaflex-matta.
En tanke som slog mig var att göra ett T-avstick från brineslingan en bit (typ, 20-30cm) och sen ha expansionskärlet kopplat där. dvs, så den är i änden på en "död" avgrening, det borde kanske minska hur mycket kyld brinevätska som kan tänkas cirkulera i expansionskärlet. Eller oroar jag mig i onödan? Gör trycket i expansionskärlet att vattnet där kommer stå still? Det är förvisso metall mot metall som förbinder rören med expansionskärlet, som kan transportera kyla och kyla ner hela kärlet...
Hur har ni andra era expansionskärl installerade (när det är ett tryckexpansionskärl)?