Hej

som sakt nu har tehrmia varit här och kopplat på en on-line  upp koppling och det ska bli intresant och se vad som händer, min stora fråga är kan de ställa om värden mm
så det ser bra  UT eller.          
Sc:,h
studs
Titel: SV: Nu Har thrmia varit här
Skrivet av: Valla skrivet 28 november 2005, 18:58:56
Ska Thermia remote styra din vp eller?
Titel: SV: Nu Har thrmia varit här
Skrivet av: Rickard skrivet 29 november 2005, 00:11:21
Citera
min stora fråga är kan de ställa om värden mm
så det ser bra  UT eller.

Ja det tror jag att de kan, men du kan ju kolla detta sen...

De kan justera tempgivarnas visning så att brine in och ut ser varmare ut än vad de verkligen är. Men som sagt, det kan du kolla sedan.

Läs manualen, där bör framgå i vilka menyer du skall kika för att se om de är manipulerade.
Titel: SV: Nu Har thrmia varit här
Skrivet av: Bertil skrivet 29 november 2005, 00:22:11
tror väl inte dom hittar på nåt sånt.
Men notera timmarna på VP, tillsats, tillsats2, och VV

Givarna kan kalibreras på maskinen. Om det är gjort ser du i en av dom sista inst. menyerna.  Dom kan iofs behöva kalibreras, men notera om någon är det just nu.
Titel: SV: Nu Har thrmia varit här
Skrivet av: CarMan skrivet 29 november 2005, 19:52:01
sät dit ett par egna tempgivare på, sånna utomhus termometrar, då ser du ju om det helt plötsligt inte stämmer mot pumpen