0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har hört att många med en så pass kraftfull VP och inbyggd beredare är lite missnöjda. Det blir ofta korta gångtider på VV-laddning för att VP:ns kompressor är så kraftfull att den värmer i princip upp mantelvattnet så snabbt att värmen inte hinner överföras till varmvattnet innan den stoppar på driftpressostaten.
Citat från: Carl N skrivet 27 februari 2010, 18:40:56Jag har hört att många med en så pass kraftfull VP och inbyggd beredare är lite missnöjda. Det blir ofta korta gångtider på VV-laddning för att VP:ns kompressor är så kraftfull att den värmer i princip upp mantelvattnet så snabbt att värmen inte hinner överföras till varmvattnet innan den stoppar på driftpressostaten.Gäller det även 1245 ?
Sen kan du ev behöva en volymtank till golvvärmen också, en VP jobbar bättre med större vattenvolym och det brukar vara rätt lite vatten i golvvärme. Men den gör då inget tappvarmvatten.
Citat från: Carl N skrivet 28 februari 2010, 12:06:56Sen kan du ev behöva en volymtank till golvvärmen också, en VP jobbar bättre med större vattenvolym och det brukar vara rätt lite vatten i golvvärme. Men den gör då inget tappvarmvatten.Det var en riktigt bra förklaring. Tack för att du tog dig tid.Nibes VPA är alltså en förrådsberedare. Är då deras UKV-serie vad du för kallar volymtank? I så fall är det en sådan jag skulle behöva för att ge VP:n något att tugga på.