Författare Ämne: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW  (läst 6396 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« skrivet: 08 februari 2019, 11:43:36 »
Hej!
Skulle behöva lite analyshjälp.

Skulle vilja förstå om allt står rätt till eller ej. Skulle bli superglad om någon skulle kunna ge mig ett utlåtande.
Det jag redan håller på att trimma in är deltaT på varma sidan.

1. Det jag är mest fundersam över är min varmtattenproduktion som sker i princip var 1,5/timme. Är det rimligt?
Pumpen och VVB står i en källare som håller ca 15 grader under vintern.

2. Sedan har jag tidigare ställt frågan om deltaT vid varmvattenproduktion. När min pump producerar varmvatten är deltat i princip obefintligt. Ska det vara så?

Jag bifogar logg samt teknisk spec. på VVB.

Tack på förhand!
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2019, 12:45:01 »
Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2019, 09:56:46 »
Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.

Verkar stämma om man jämför loggen! Men varför står det inget om denna funktion i en manual eller dylikt?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2019, 13:16:08 »
Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2019, 13:21:35 »
deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2019, 13:43:56 »
Är inte auto cp på F1126 man får justera manuellt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2019, 14:06:16 »
deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag

Stämmer, jag håller på att justera ner deltaT. Efter senaste justeringen har kag ett deltaT på 5 grader. Ska ställa ner CP ytterligare ikväll.
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2019, 14:46:31 »
Du har separat inställning för cp vid vv beredning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2019, 15:36:58 »
Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.

1. Letat igenom både användarhandbok och installatörshandbok, men hittar inget om "Toppning". Vet du vilken meny som gäller?

2.Ang. lågt deltaT vid varmvattenproduktion: enligt manualen ska värdet ligga mellan 5-9 grader. I en annan tråd disskuterades detta med forummedlemmen "Roland". om jag förstod honom rätt så har deltaT vid varmvattenproduktion ingen betydelse. Vad säger ni?

3. VVB är från 2004. enligt manual ska den vara isolerad med 2x45mm glasfiber.

4. BV-pumpen och VVB befinner sig i ett källarutrymme som håller ca 15 grader varmt. ca 5m2 stort. I detta utrymme så är alla rör mellan BV-pumpen och VVB oisolerade kopparrör. Medans rör som går ut från pannrumet tillradiatorer är isolerade.

5. Vad betyde självcirkulation?

6. Hur tar jag reda på om det läcker VV?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2019, 16:06:56 »
1 Kollade på min vp och hittade ingen meny med toppning kanske det inte går välja bort troligtvis fel av mig den går inte välja bort och är en bra funktion som bör användas.
2 Tror inte du ska bry dig om deltat för vp skulle men kanske din typ av vv beredare funkar bättre med ett visst delta men runt 5 grader skulle jag nog satsa på utan att ha koll.
4 Jag skulle isolera rören i alla fall närmast vv beredaren.
5 Det kan cirkulera genom att varmt vatten stiger och kallt sjunker och det kan ske i samma rör på olika sidor och sker det så blir det avkylning via de oisolerade rören.
6 Om det läcker vv har du nån kran som står och droppar eller om säkerhetsventilen läcker igenom hela tiden då fylls vv beredaren på med kallt vatten hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2019, 20:57:22 »
Efter att ha läst flertalet inlägg så tolkar jag att min vp tillverkar VV allt för ofta. Om man läser liggen jag tidigare bifogat ser man att pumpen har producerat VV ca 18 ggr/dygn. Läst folk som skriver 1-3ggr/dygn.

Därför ringde jag idag ”traktens bästa auktoriserade nibeinstallatör” för konsultation. Över telefon försökte jag förklara problemet, och hur min pump nibe F1126-8kw (alltså bv-pump utan inbyggd VVB) var dockad till en extern thermia mbh VVB. När jag förklarade hur enheterna var kopplade samman hakade upp sig på att de inte var kopplad som ”fast kondensering”. Verkar som att härledde felet till just dockningsmetoden. Vi har bokat in en tid för undersökning om två veckor. Kostnad ca 1500-2000kr för undersökning.

Har installatören rätt? Bör man, bara för att man har en extern VVB,  koppla in den som ”fast kondensering”? Alltså acktank men samtidigt VVB? Jag trodde att en 1126 med extern VVB endast var en produkt för trånga installationsutrymmen.

Bör jag ha fast kondensering eller bara använda VVB som just en VVB?

Är det för att jag INTE kör med fast kondensering som jag får så många VV-laddningar?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2019, 21:35:29 »
Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2019, 21:39:39 »
Vad är det för typ av VV-beredare du har?  Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2019, 21:54:44 »
Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.

Vad är det för typ av VV-beredare du har?  Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.

Är det rimligt att köra dockning med fast kondensering med min setup? trodde man skulle av avsedda acktankar för det?

Bifogar en något dålig bild på installationen samt en specifikation på själva VVB.
Tror det är en dubbelmantlad, går säkert att utläsa via bifogad specifikation.
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2019, 22:50:44 »
Vp är troligtvis rätt inkopplad möjligtvis kan de självcirkulera eller nått mindre fel men allt ser hyffsat ok ut i loggen och du kör flytande kondensering mot huset och fast kondensering mot vv beredaren som man brukar göra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2019, 08:57:46 »
Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat.

Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2019, 10:16:49 »
Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat.

Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel.

JA, sidan med dekalen är den buktade fronten. Det stämmer att framledning och retur sitter på beredarens högra sida. framledningen längst bort i högra hörnet och returen längst fram i högra hörnet.
Glömde även att rita ut en förklaring till kopplingen som sitter i vänstra hörnet längst bort i bild, där sitter det ett expansionskärl.

Om man tar bort den buktade fronten kan man se att flexislangen som är kopplad på till BV-pumpens retur går ned nästan till botten av VVB och är kopplad till punkt 4 enligt specifikation. ÄR det riktigt att returen ska tas långt ned och att framledningen ska matas in upptill?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2019, 14:05:01 »
Det är riktigt, det varma vattnet som kommer från pumpen ska gå in i toppen och den kallare returen ska tas från botten.

Var lite undrande över returens placering men är det en flexslang kan den placeras lite valfritt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2019, 17:10:32 »
Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..
Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2019, 20:52:01 »
Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..
Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.

// Magnus

Hej om VVC betyder varmvattencirkulation så är svaret nej. Det sitter ett expansionskärl på kopplingen längst bort till vänster, se uppdaterad bild.

Med andra ord verkar min installation vara iordning och att min anläggning producerar VV typ 18 ggr är bara att acceptera?

Det här med självcirkulering, om jag vidrör VV-röret som går ut från VVB så är det ljummet/varmt ca 40cm utanför VVB:n. Är det ett tecken på självcirkulering? Kan de ha så stor betydelse att det för exempel kan halvera antal VV-laddningar?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2019, 21:14:47 »
Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?

Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2019, 21:31:45 »
Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?

Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna.

Tidigare i denna tråd har det kommit fram att Nibe har en funktion som gör att när VP avslutar sin värmeproduktion går den över till att ladda VV om dess aktuella temperatur ligger mindre än 2 grader ifrån inställt startvärde för laddning av VV. Mitt startvärde för VV-laddning är 46 grader.

Under det dygn då min anläggning laddat VV 18 ggr på ett dygn låg VV alltid runt 47 grader när värmeproduktionen avslutades. Därför gick VP över och toppade upp VV-laddning innan kompressorn stängde av sig.

En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.

Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2019, 23:09:43 »
Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning.  I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2019, 12:37:00 »
Ser samma fenomen på min pump. Temperaturgivaren sitter på manteln till beredaren, inte på själva beredaren. Temperaturen på beredarvattnet släpar efter pga att värmeövergången mellan mantel och beredare inte sker omedelbart. När pumpen stannar sjunker temperaturen på mantelvattnet rätt snabbt tills den blir densamma som beredarvattnet.

Att pumpen gör varmvatten efter att en uppvärmningscykel av huset är avslutad är inget att säga något om, det är som det ska vara. Det man vill undvika är att pumpen startar för att värma varmvatten några minuter och sedan stannar. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2019, 15:04:00 »
Går det att montera givaren annorlunda? Kan man sätta den i olika dykrör?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2019, 15:17:57 »
Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning.  I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2019, 15:58:57 »
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Bra beskrivet Smurfen, men med tiden så läcker manteln energi till omgivningen även om den är isolerad. Så till slut behöver VV laddas igen även om inget VV tappas ur.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2019, 18:59:35 »
Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2019, 19:18:00 »
Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2019, 19:30:13 »
En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.

Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.

Om skiktningen i beredaren efter avsvalningscykeln är densamma som före start av VV-laddningen är det svårt att tolka siffrorna på annat sätt än att värmeförlusterna är ca 10 % av pumpens effekt. Kan det handla om läckage i växelventilen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2019, 20:08:24 »
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Jo det är en logg fil i första inlägget ca 12-13 minuter verkar dom vara.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2019, 20:24:18 »
18x12min=3,6 timmar med 8kW dvs 30kWh/dygn för VV. Hur många liter vatten värmt från 5 till 40 grader motsvarar det? Ungefär 700liter om jag räknat rätt.

(Det behövs 1,162 kWh för att höja temperaturen 1 grad i 1 kubikmeter vatten)

Tillägg:Min egen förbrukning för VV är typ 100-120kWh/månad dvs 3-4kWh/dygn.
TS gör av med 10ggr mer....!?! Energi, vart den nu tar vägen.
« Senast ändrad: 14 februari 2019, 00:02:07 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #32 skrivet: 13 februari 2019, 20:55:36 »
Vissa av vv laddningarna är av typen toppning innan den stoppar och dom kan vara så korta som 5 minuter men går ju alltid räkna minuter i loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2019, 21:04:26 »
Även om man halverar tiden så blir det rätt mycket vatten som värms, 350 liter..
läckage ut i värmesystemet genom en defekt växelventil (som Roland frågar) dvs endast delvis värmning av VV tillsammans med värmning av huset är väl inte omöjligt?
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 21:11:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2019, 22:28:56 »
Omöjligt är det inte men såg inte så ut i loggen men ett mindre läckage kanske inte märks förens det blir varmare ut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2019, 22:55:12 »
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2019, 23:15:41 »
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar.  Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil. 
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2019, 23:24:24 »
Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar.  Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil. 
Du kan väl mäta tempen manuellt på radiatorrören för att upptäcka om det cirkulerar ett läckage från VVX? Om VVX är OK så blir tempen densamma i fram o returrören till raddarna efter ett tag..men läcker det ett flöde dit så kyls ju VB i den kretsen och det blir en tempdiff.

Det är ett alternativ till förklaring vart energin från alla VV-körningar tar vägen....

Det andra alternativet är hög VVförbrukning. Mycket bad o dusch....?
Kanske någon blandarkran läcker över VV till KV? I så fall får alla kv-kranar och DM o TM VV-blandat vatten.
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 23:40:56 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2019, 06:00:43 »
Om det inte cirkulerar något vatten i rören så beror ju tempen du mäter upp på mycket annat och kan diffa utan att det betyder något, på samma sätt som Kb tempen kan se ut efter ett tag när kompressorn inte går.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2019, 06:12:36 »
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2019, 20:35:16 »
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2019, 21:08:50 »
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
Var sitter dessa givare i förhållande till växelventilen, före eller efter mätt i flödesriktningen? Kan det inte vara ett lägre flöde kvar dvs  läckage till värmekretsen när den ska växla till VVB så att du ser en sänkning av värmekretstempen som borde vara lägre?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2019, 22:00:09 »
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2019, 06:31:34 »
varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #44 skrivet: 18 februari 2019, 08:35:54 »
Visst är det toppningar men tempen har sjunkit flera grader på kort tid utan att nån varit hemma det är ok att tempen sjunker snabbt efter stort vv tapp på grund av att värmen sprider sig från manteln till innerdelen men efter flera vv körning bör den ligga ganska still om inte stora förluster sker.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #45 skrivet: 18 februari 2019, 09:35:04 »
BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #46 skrivet: 18 februari 2019, 10:20:21 »
BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #47 skrivet: 18 februari 2019, 10:54:27 »
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h

Ok, hur mycket ska jag sänka?

BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.

BT6 = VV laddning
BT7 = VV Topp
BT2 = Framledning
BT3 = Retur

varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,

70% är standardinställning från Nibe. Jag har tidigare fått förklaringen i forumet att jag inte behöver ändra på detta då det inte ger någon effekt. I Nibes manual står det att deltat bör vara 5-9grader

BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.

Stämmer att det är BT6 som styr.
På min VVB finns inget avsatt ställe för att montera BT7. Därför har jag tejpat fast den på utgående VV-rör, innanför höljet på min VVB. Jag har endast lyckats att få ned den knappt i isoleringen. Därför tror jag att den visar lägre temp i loggen när det inte tappas VV, medans när man tappar VV så stiger temp i BT7 eftersom att röret värms upp. Se skiss.
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #48 skrivet: 18 februari 2019, 11:53:10 »
Det ser lite begripligare ut så här.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #49 skrivet: 19 februari 2019, 22:39:31 »
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h

cirkpumpen vid värmeproduktion är nu nedställd till 30% och då har jag deltaT på 6-7grader, ska jag prova att ställa ner den till 20%

Hur mycket ska jag sänka cirkpump till vid varmvattenproduktion?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #50 skrivet: 19 februari 2019, 22:42:38 »
Vet inte vad som är optimalt på en mantelberedare men jag skulle sänkt så deltat blir 7-8 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!