Författare Ämne: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar  (läst 5487 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MangeVbg

  • Gäst
MangeVbg
IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« skrivet: 12 januari 2012, 19:05:19 »
Hej! Jag har en IVT 490 som inte startar. Det enda som händer är att lamporna till "Tillskott" + "Kompressor" blinkar och vent-fläkten går. Det händer heller inget när man trycker på displayknapparna och kompressorn står still. Har kollat säkringar. Även kollat båda överhettningsskydden. Nån som har nåt tips? Elektronikfel kanske? b00k

/Magnus

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 19:07:01 »
Vad betyder blinkandet?

Felmeddelande?

Edit: Särskrivning  ;)
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 19:15:27 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

MangeVbg

  • Gäst
MangeVbg
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 19:58:45 »
Vad betyder blinkandet?

Felmeddelande?

Edit: Särskrivning  ;)

Blinkandet är det jag undrar över för den visar inget felmeddelande alls.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 21:01:33 »
Blinkandet är det jag undrar över för den visar inget felmeddelande alls.

Men säger inte manualen något om blinkande lampor?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 22:53:53 »
Men säger inte manualen något om blinkande lampor?

Enligt manualen ska inte lamporna för kompressorn eller elspets blinka, de ska lysa då kompressor resp elspets är aktivt.
Varmvatten, larm och on/off lamporna kan blinka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2012, 23:01:05 »
Trasigt/felaktigt styrkort?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

MangeVbg

  • Gäst
MangeVbg
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 07:07:55 »
Jag är nog inne på trasig styrelektronik, för displayen är svart och ingen knapp reagerar vid tryckning och endast de två lamporna blinkar. Tack så länge!!

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 08:21:39 »
Står väljaren i manuelt läge ska displayen vara svart. Det står dock inget om blinkande lampor, bruka de inte göra det innan uppstart?
Snabbuppstart kan man göra i menyn men då måste den ju fungera. kolla att manuelt läge är avstängt.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 15:26:18 »
Ivt 490 har väl ingen belysning i displayen?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 15:49:36 »
Ivt 490 har väl ingen belysning i displayen?

Nej den har inga lampor i displayen, men det brukar stå någonting i svart på grå-grön botten, ex. rego 401 ekonomidrift. Men vid manuell körning strår det tydligen inget. Displayen är helt grå-grön. ;)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2012, 08:59:31 »
Elspets blinkar när effektvakten är aktiv.
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad MangenVBG

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 - Lampor: Tillskott + Kompressor blinkar
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 09:07:39 »
Står väljaren i manuelt läge ska displayen vara svart. Det står dock inget om blinkande lampor, bruka de inte göra det innan uppstart?
Snabbuppstart kan man göra i menyn men då måste den ju fungera. kolla att manuelt läge är avstängt.

Nej, den stod i Auto-läge när detta hände. Nu står den i Manuell för att uppvärmingen skall fungera hjälpligt.
MÃ¥ste ju vara ett elektronikfel! FÃ¥r fixa ett nytt styrkort...
Tack alla för er hjälp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!