Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C med REGO 637- Kompressortemp larm  (läst 691 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BlommanB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej, ursäkta för att det blir långt nu men behöver verkligen råd..

Köpte hus i Februari och fick veta från tidigare ägare att bergvärmen fungerat felfritt
Huset är från 83 med FTX system och en bergvärmepump från 2010
"glaset" har inga bubblor, nivån i tanken på köldsidan har inte rört sig , jag har gjort rent partikelfilter på kalla och varma sidan och det är rätt tryck på varma sidan i kärlet.


I November när tempen började krypa ned mot nollan så fick vi först larm om att kompressorn (givare GT6) blivit för varm.
Kvitterade och såg i loggen att det ofta dykt upp innan jag köpte,

Strax efter det började den istället larma om Pressostat låg, gjorde rent partikelfilter (x2) och luftade systemet (tanken och samtliga radiatorer), problemet återkom och fick ringa service. Servicekillen kontrollerade så att allt såg bra ut, bytte GT11 eller GT10 sensorn då någon av dom visade 99 grader men kunde inte hitta några andra fel.

Vi återställde till fabriksinställningarna och efter det fungerade den felfritt.

Tills tempen nu gått ner ytterligare (-20 på nätterna) och kompressor larmet har kommit tillbaka, kvitteringen ger samma larm igen efter en cykel.
1: Bergvärme på en timme innan elpatronen hjälper till.
2: Elpatron går igång och förbrukar 2,6kw extra i 20 minuter
3: Elpatron ökar 2,6kw till och går i 20 minuter till.
4: Larm Kompressor (över 125 grader)
5: Elpatronen cyklar och förbrukar allt mellan 2,6kw och 7kw.

Pratade med service igår igen angående detta och då kom det upp att han som varit här nämnt till sin kollega att om larmet kom tillbaka så var det nog kompressorn som inte jobbade som den skulle.

Kvitterade larmet idag och efter en cykel och GT6 nått 125 så fick jag larm och då stod temperaturen på 126,3.

Kan det vara expansionsventilen som behöver justeras? Eller ska man investera i en 30 000kr kompressor innan annan felsökning?

Någon som stött på detta tidigare?
Tack på förhand!
/H

Värden jag har skrivit ner:

Tisdag-
GT1 Retur 39,7 Nuv 42,6
GT2 Ute -10,9
GT3 Börv 51,0 Nuv 49,4
GT6 39,1
GT8 Värmebär Ut 43,4
GT9 Värmebär In 43,2
GT10 Köldbärare In 7,9
GT11 Köldbärare Ut 17,0 (högt i förhållande till in?)

Onsdag-
GT1 Retur 45,7 Nuv 41,5
GT2 Ute -12,3
GT3 Börv 51,0 Nuv 49,6
GT6 91,4
GT8 Värmebär Ut 56,6
GT9 Värmebär In 41,9
GT10 Köldbärare In 5,7
GT11 Köldbärare Ut 6,9

Torsdag-
GT1 Retur 46,9 Nuv 46,7
GT2 Ute -13,9
GT3 Börv 51,0 Nuv 50,1
GT6 123,8 - 125,0
GT8 Värmebär Ut 53,6
GT9 Värmebär In 47,6
GT10 Köldbärare In 4,3
GT11 Köldbärare Ut 6,0







Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29420
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline HT Plus C med REGO 637- Kompressortemp larm
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 10:57:30 »
1. Du måste öppna upp alla termostater till max (eller så många som möjligt) och styra temperaturen inne med kurvan på värmepumpen.
2. Du kanske har igensatta flexslangar invändigt i värmepumpen, detta är ett välkänt problem på IVT, står mycket om detta på forumet.
3. Även om GT6 visar normala värden ibland (Onsdagsvärdet är när kompressorn vilar) så kan den spöka ändå, jag skulle prova att byta denna om flelet kvarstår.

Om detta inte hjälper så kan det nog vara fel på expansionsventilen ja.
GT11 visar lite fel, den ska vara lägre än GT10 vid drift.
« Senast ändrad: 16 december 2022, 10:59:14 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!