Hej,
Har ett ganska konstigt fenomen på min nya IVT GEO 312C!
KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!
Har kontakt min installatör, men tänkte höra om någon har varit med om det innnan och vad de skulle kunna vara?
-
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.
-
Styr inte den cirkpumpen efter givarna eller har den fast hastighet.
-
Min tolkning av tryck/flöde kurvan i manualen för köldbärarpumpen är att den har en fast hastighet.
-
Kollade i en manual och den verkar styra kalla cp automatiskt men den kan ju styra efter kompressor frekvensen Sc:,h
-
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.
Är nästan helt övertygad att den visade rätt från början men är inte helt 100% säker.
-
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.
-
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.
Varje gång jag har kollat har kompressorn gått, ska testa bara köra funktionstest genom att bara köra CP för KB...kanske ger något svar
-
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.
-
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.
Tack!
Utan kompressor igång, bara med CP igång så visar den 9,1 på båda. Så fort kompressorn går igång så vissar UT 3 grader högre än IN, vilket får mig och undra hur den ens ska lyckas med det om den är inställd på att visa KB UT 3 grader lägre än KB IN...
Men ja det går på garanti, så de får trixa :)
-
Så fort kompressorn går igång så vissar IN 3 grader högre än UT,
KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!
Nu får du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna? :)
-
Nu får du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna? :)
Klantigt skrivet av mig bara Sc:,h
KB UT är alltid 3 grader högre än KB IN...
-
Då är jag säker på att givarna är omkastade.
-
Hej!
[TB1] Temperaturgivare kb ut
[TB0] Temperaturgivare kb in
Men i displayen står det:
TB1 Returtemp. kb
TB0 framledn.temp kb
Pumpen styrs av givarna, inte kompressor frekvensen.
Så hade givarna suttit fel hade inte maskinen gått som den skall, typ LP eler så.
-
Hej!
Jag blir aldrig vän med IVT:s manualer men jag har lusläst installationsmanualen som har ett elschema.
Det ser ut som att KB-pumpen har en PWM-signal och då är den varvtalsstyrd.
Men jag hittar ingen bra manual som förklarar vilka inställningsmöjligheter som finns?
Min gissning är att KB-pumpen går på lägsta möjliga varvtal (det brukar finnas ett sånt) och det räcker så länge det inte blir smällkallt ute.
Edit:
Hittade manualen, den heter Rego5200.
Enligt denna kan man antingen ställa en fast hastighet på KB-pumpen (kanske installatören gjorde?) eller så går den 30-100%.
Så frågan är om 30% på KB-pumpen räcker för 3 C tempdiff?
-
KB pumpen är mycket riktigt PWM styrd, finns en inställning i nån meny oxå för önskat kb delta...
Logiken bakom sen har jag ingen aning om.
-
Rego 5200 är för Geo fastighet! Rego 2000 sitter i Geo 312
-
Tack alla!
Installatören bytte plats med det blev fel!
Enligt IVTs kundstjänst så är det ett känt mjukvarufel!
Allt är rättkopplat men de har lagt texten fel i mjukvaren...så det ska fixas genom en mjukvaruuppdatering
-
Jag har samma fel sedan start. Det har ingen praktiskt betydelse men hade varit bra att få det rättat, antagligen får man andra förbättringar "på köpet". Ett år har snart gått sedan installation, är det någon som vet hur IVT hanterar uppgraderingar? Vad har de för policy?