Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Pappers skrivet 21 augusti 2016, 17:53:51

Titel: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 21 augusti 2016, 17:53:51
Hej,

Har ett ganska konstigt fenomen på min nya IVT GEO 312C!
KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!

Har kontakt min installatör, men tänkte höra om någon har varit med om det innnan och vad de skulle kunna vara?
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Carl N skrivet 21 augusti 2016, 21:38:31
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 augusti 2016, 21:41:21
Styr inte den cirkpumpen efter givarna eller har den fast hastighet.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Carl N skrivet 21 augusti 2016, 21:49:01
Min tolkning av tryck/flöde kurvan i manualen för köldbärarpumpen är att den har en fast hastighet.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 augusti 2016, 21:57:14
Kollade i en manual och den verkar styra kalla cp automatiskt men den kan ju styra efter kompressor frekvensen  Sc:,h
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 22 augusti 2016, 09:25:34
Visade de rätt från början eller har det alltid varit så?
Inte helt ovanligt att givare kan bli felmonterade, och det är rätt enkelt att byta plats på anslutningen av givarna.

Är nästan helt övertygad att den visade rätt från början men är inte helt 100% säker.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Rickard skrivet 22 augusti 2016, 09:46:53
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 22 augusti 2016, 12:20:43
Gick kompressorn när du läste av?
Annars kan de visa lite vad som helst.

Varje gång jag har kollat har kompressorn gått, ska testa bara köra funktionstest genom att bara köra CP för KB...kanske ger något svar
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Rickard skrivet 22 augusti 2016, 13:24:18
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 26 augusti 2016, 20:42:08
Ja, kolla vad de visar utan kompressorn igång, och sedan med kompressorn igång, ökar temperaturen på utgående KB när kompressorn går så är det felkopplat, i princip kan du koppla det rätt själv, men du borde ju ha garanti på grejerna, så det kanske är bäst att ringa installatören.

Tack!
Utan kompressor igång, bara med CP igång så visar den 9,1 på båda. Så fort kompressorn går igång så vissar UT 3 grader högre än IN, vilket får mig och undra hur den ens ska lyckas med det om den är inställd på att visa KB UT 3 grader lägre än KB IN...
Men ja det går på garanti, så de får trixa :)
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2016, 12:39:41
Så fort kompressorn går igång så vissar IN 3 grader högre än UT,

KB IN är 6 grader och KB UT är 9 grader, förutom att siffrorna är fel verkar allt fungera fint ändå!

Nu får du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna?  :)
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 28 augusti 2016, 19:12:41
Nu får du nog kolla ordentligt, ser ut som du rör ihop grejerna?  :)

Klantigt skrivet av mig bara  Sc:,h

KB UT är alltid 3 grader högre än KB IN...
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Carl N skrivet 28 augusti 2016, 19:15:33
Då är jag säker på att givarna är omkastade.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Toticci skrivet 29 augusti 2016, 10:38:10
Hej!
[TB1] Temperaturgivare kb ut
[TB0] Temperaturgivare kb in

Men i displayen står det:
TB1 Returtemp. kb
TB0 framledn.temp kb

Pumpen styrs av givarna, inte kompressor frekvensen.
Så hade givarna suttit fel hade inte maskinen gått som den skall, typ LP eler så.

Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Carl N skrivet 29 augusti 2016, 12:02:30
Hej!
Jag blir aldrig vän med IVT:s manualer men jag har lusläst installationsmanualen som har ett elschema.
Det ser ut som att KB-pumpen har en PWM-signal och då är den varvtalsstyrd.
Men jag hittar ingen bra manual som förklarar vilka inställningsmöjligheter som finns?
Min gissning är att KB-pumpen går på lägsta möjliga varvtal (det brukar finnas ett sånt) och det räcker så länge det inte blir smällkallt ute.

Edit:
Hittade manualen, den heter Rego5200.
Enligt denna kan man antingen ställa en fast hastighet på KB-pumpen (kanske installatören gjorde?) eller så går den 30-100%.
Så frågan är om 30% på KB-pumpen räcker för 3 C tempdiff?
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Toticci skrivet 29 augusti 2016, 16:02:12
KB pumpen är mycket riktigt PWM styrd, finns en inställning i nån meny oxå för önskat kb delta...
Logiken bakom sen har jag ingen aning om.
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: vallerossi skrivet 30 augusti 2016, 22:05:57
Rego 5200 är för Geo fastighet! Rego 2000 sitter i Geo 312
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: Pappers skrivet 01 september 2016, 12:20:25
Tack alla!

Installatören bytte plats med det blev fel!

Enligt IVTs kundstjänst så är det ett känt mjukvarufel!

Allt är rättkopplat men de har lagt texten fel i mjukvaren...så det ska fixas genom en mjukvaruuppdatering
Titel: SV: IVT GEO 312C
Skrivet av: rispalt skrivet 05 november 2016, 14:48:25
Jag har samma fel sedan start. Det har ingen praktiskt betydelse men hade varit bra att få det rättat, antagligen får man andra förbättringar "på köpet". Ett år har snart gått sedan installation, är det någon som vet hur IVT hanterar uppgraderingar? Vad har de för policy?