Är nog enklast att köpa en till framledningsgivare så slipper man ta bort den gamla kan man inte ha extern framlednings givare på Thermia.
Jag håller väl med om att om den redan är inkopplad som arbetstank så gör om den till en sån med en extra CP.Denna externa CP placeras lämpligen på returen från radiatorerna till tanken.IVT:s värmepumpar har en utgång för att styra denna externa CP också.Det behöver inte betyda så väldigt mycket mer driftström för VP:ns interna CP ska då gå intermittent, endast samtidigt med kompressor.För att VP:ns returgivare ska känna av temperaturen i värmesystemet ska denna placeras på returen till arbetstanken, helst på T-kopplingen (radiatorretur, VP-in, tank).
Kopplat såhär enligt bilaga.
Är det inte en vedertagen regel att CPn ska sitta nära expansionstanken? Så att tanken sitter nära pumpens sugsida?
Du har nog en nyare IVT typ HE eller liknande, på dessa så ska T1 sitta på framledningen.Det finns väl inget som hindrar att expansionstanken sitter på returen den med?
Det finns väl inget som hindrar att expansionstanken sitter på returen den med?
Nä jag har en HT plus e17
Nej det gör det inte. Tyckte bara ditt "var som helst" behövde ett litet förtydligande.
Den där installationsbilden är från manualen för HE.Din installatör har blandat ihop modellerna.