Hej forumet
Jag satte in en ny värmepump i Juli -10
har lite undringar om inställningar skall vara jag tycker pumpen går mest hela tiden ca 5-6 starter på 24 timmar vid -2 grader'
när den stannar står den stilla kanske 30 sekunder sen startar den igen
värmen i huset är för övrigt på en bra nivå ca 20 grader över dagen vid -2 / -7 grader
Jag vet inte vilka siffror som är intressanta men läste av några.
Dessa siffror är vid -2 ute och enbart värmepump ej tillsattsvärme
Framledningtemp       42,0
Returledningstemp     39,3
Beräknad framledning 39,6
Extern framledning     39,3
Köldbärare ut           -3.0
Köldbärare in             0,1

Sen en annan fråga när räknar värmepumpen ner gradminuterna
« Senast ändrad: 16 december 2010, 22:54:03 av loffe 58 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe1145 6KW
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 08:45:30 »
Hej!
Du har för hög fart på din värmebärarpump.
Man bör sikta på en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 ºC.

Däremot är det knepigt att den bara står 30 sekunder? ???
Är det inte minuter?
Kolla i meny 5.1.10 att värmebärarpumpen står i AUTO.
(Håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.)
Kolla när detta händer hur VP:n bär sig åt, vad händer med temperaturerna?

Gradminutrarna är en integrering, skillnaden mellan ärvärde och börvärdet adderas till en totalsumma.
När ärvärdet är över börvärdet så ökas gradminut med skillnaden varje minut och vice versa.
Vid 0 stoppar kompressorn och vid värdet på meny 4.9.3 "Start kompressor" så startar den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!