Ni som har högt delta på värmebärarkretsen i en gammal IVT kan ju också kolla flexslangarna. Det verkar som om dom sätter igen sig "ofta".Se denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.msg427909#msg427909Som ni kan läsa där var alla tre slangarna på min Greenline C7 från 2002 mer eller mindre igensatta. Före rengöringen av slangarna hade jag ett VB-delta på 18-19 grader vid VV-produktion och efter rengöringen på 3,5 grader vid i övrigt samma inställningar. Per L
Verknings graden på själva vp blir inte sämre med låg tempdiff. Det är cp som drar onödigt mycket ström vilket sänker cop tror jag i alla fall .
Vad jag hört så ökar verkningsgraden med tempdiff på kondensorn.Men verkningsgraden minskar med högre medeltemp på kondensorn.Så grejen är att hitta en vettig kompromiss, 7-8 ºC tempdiff tror jag på.