Skrivet av: silverräven
« skrivet: 22 januari 2011, 11:48:59 »

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38140.0
Hade oxå problem med avfrostning. Se bif länk.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2011, 16:47:03 »

Kan inte se någon frost helt ren .
De som spökar verkar vara diffen mellan t11 och t12  blir diffen större än 8 grader avfrostas värmepumpen.
Har dock ändrat till en diff på 10 grader och pumpen har slutat med att ständigt göra avfrostningar.
 :D

Leta rätt på givaren och kontrollmät. Antingen visar den fel, eller så är nåt annat galet...
Skrivet av: straga
« skrivet: 01 januari 2011, 16:06:04 »

Kan inte se någon frost helt ren .
De som spökar verkar vara diffen mellan t11 och t12  blir diffen större än 8 grader avfrostas värmepumpen.
Har dock ändrat till en diff på 10 grader och pumpen har slutat med att ständigt göra avfrostningar.
 :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2011, 14:20:08 »

Det är inte normalt med så kort tid mellan avfrostningarna. Har du kollat på pumpen att det verkligen blir frost på den?
Skrivet av: straga
« skrivet: 01 januari 2011, 13:20:35 »

Hej
Har ca 2grader+.(EHP 8 AW + CC160)

Jag ändrade start för avfostning diff mellan T11 och T12 till 10grader (default 8 grader) vid 0 graders ute-tenp.
det konstiga är att det fungerat tidigare med default värdet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2011, 12:34:41 »

Vad har du för utetemp? Verkar givarna visa rätt? T12 skall visa ungefär samma som T2, möjligen ett par grader mer just när den frostar av. T11 skall vara ungefär samma som T12 en stund efter avfrostningen för att sedan sakta sjunka tills skillnaden som triggar avfrostningen uppnås. Under avfrostning är T11 20-30 grader.
Skrivet av: straga
« skrivet: 01 januari 2011, 10:04:27 »

Hej
Jag vaknade upp idag med att jag tyckte det var kallt i huset.
Gick ner till värmepannan och märker att utedelen frostar av sig ca 2gg på 15 min.
T11 -8 och T12+2  sedan  T11 och T12 följer varandra till ca+2, sedan vid avfrostning
T11+25 T 12 +3 och så rullar det runt.
över 150 kompressor starter på ett dygn.
Finns det någon här som förstå vad det är för fel?? Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 627
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!