Författare Ämne: C7 slÃ¥r ifrÃ¥n pÃ¥ hög intemp ?  (läst 7987 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2019, 09:30:46 »
Den där typen av problem brukar bero på en av tre saker:

Kärvande växelventil
Dåligt flöde (filter eller cirkpump)
Eller att värmepumpen försöker värma huset men alla termostater är stängda, så den får inget flöde. (Men då borde den lösa på högtryck, inte på hög intemp)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2019, 14:44:06 »
På min pump sitter GT9 på röret för inkommande radiatorvatten ca 8 decimeter under takplåten men ovanför utloppet från varmvattenberedarens mantel vilket betyder att den inte visar rätt värde på temperaturen på ingående värmebärare till värmeväxlaren när pumpen gör varmvatten. När pumpen värmer huset ska GT1 och GT9 visa samma temperatur med reservation för givarnas felvisning. Det är då flöde åt rätt håll genom bypassen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: C7 slår ifrån på hög intemp ?
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2019, 15:14:41 »
På min pump sitter GT9 på röret för inkommande radiatorvatten ca 8 decimeter under takplåten ....
Så ser det nog ut på min pump också :) Det var jag som tänkte fel.
Bifogat finns en jämförelse mellan GT1 och GT9, dels senaste veckan (med felaktig växelventil) samt
senaste dygnet med en växelventil som fungerar hyfsat.

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!