Gå in i informationsmenyn och se om elpatronen har varit aktiv för VV eller husvärme. Du har ett kallt klimat och en timmerkåk. Det drar energi. Personligen skulle jag sänka temperaturen i tanken, det har inte bara med elpatronen att göra utan även med maskinens verkningsgrad. Ju varmare vatten desto mer ström drar maskinen. Min står på 48-50C hemma beroende på hur mycket set skall badas. Mvh Daikin
Hej Daikin! Va roligt att ni svarar, det var en av anledningarna att jag valde daikin att ni är aktiva i användarcommunityt.
Här kan man se:
https://cdn-07.anonfiles.com/K5NaZ7qdbb/c987916c-1547896639/elpatron.pngAv de 87h patronen har 28h gått till vvb och 50h till rumsvärme.
Jag ska prova ställa ner vvb temp den 1 feb så jag får den ändringen i februari loggen. Men det är ju ändå bara kappt en tredjedel av de totala timmarna. Så nått annat är fel.
Visst bor jag i ett kallt klimat men vintern har varit mild. Det är bara nu de senaste veckorna vi haft temperaturer ner mot -20 ute. Stommen är timmer men den är tilläggsisolerad utanpå timmret.
Fråga till dig:
Vad tror du om mina två borrhål? Ett på 150m och ett på 70m i serie, ska det duga för denna pump?
En till fråga:
Kan man på nått sätt få fram loggarna för driftstimmar för oktober och november såhär i efterhand? Upptäckte att det bara sparas aktuell och en månad bakåt. Man måste alltså fotografera av displayen 6ggr per år för att kunna spara sin historik? Är det så?
En till fråga:
Kan man läsa data till datorn på nått vis? Via usb sladd/minne eller nätverkskabel? Jag vet att ni har nån molntjänst men sånt använder jag inte. Utan alltså ett sätt att få data från min pump till min dator utan att ta en sväng ut på internet?