Vill inte sticka ut hakan i onödan, men tur att han inte har en arbetstank...
Då hade pumpen gått hur bra som helst nu, med skyhög kurva och hårt strypt flöde i radiatorkretsen.
Precis sånt som jag varnar för när det gäller tankar, men det är ju en annan diskussion.
Håller helt med Purjo i hans råd.
Dessutom, blir det för varmt i bara något eller några rum, stryp grundflödet över de radiatorerna, och öka flödet lite i de kallaste rummen, sen kanske du kan sänka kurvan ytterligare en aning, och få ännu bättre COP och större besparing, samtidigt som du får färre start/stopp och längre livslängd.
Låt ingen komma och sätta in en arbetstank för att lösa dina problem, i vart fall inte innan du har justerat in grundflöden och kurvjusteringen rätt.
Har du fortsatt får många start och stopp så kan du börja fundera på att öka vattenvolymen i systemet med en tank.
Sitter det någon bypass i systemet?
Kan du mäta deltaT över inkommande/utgående rör till golvvärmefördelarna när kompressorn går?
Du skall inte mäta på själva fördelarna, utan på rören som kommer från värmepumpen.
Mät även på fördelarnas rör, fram och retur.
Ibland är returflödet hårt strypt på dessa, vilket gör att man måste köra ut hög temp för att få vettigt varma golv (stor deltaT på inkommande rör till fördelaren, lägre temp och lägre deltaT på fördelarrören), är så fallet så kan man öppna strypningen på returledningen från golvvärmefördelarna för att få in varmare vatten till golvvärmen.
Denna åtgärd gör att rummen blir varmare, vilket kanske inte fungerar om det då blir kallt i rum som värms av radiatorer, men det kan vara en anledning till att värmepumpen har svårt att göra sig av med värmen, golvvärmen tar helt enkelt inte emot tillräckligt mycket flöde från radiatorkretsen.
Hur stor del av huset värms med golvvärme?
Några bilder på installationen skulle kunna hjälpa också, runt pannan, och kring golvvärmefördelarna.
Det kan säkert finnas fel i tempgivare eller styr, men det känns som en jackapålösning som helt enkelt inte är injusterad korrekt.