Problem med 1210
« skrivet: 25 december 2010, 11:17:37 »
Hejsan! jag är helt novis på detta, men jag har en Nibe fighter 1210 som har fått problem.
För några dagar sedan när det var som mest kallast (-30) så vaknade vi upp till endast 15 grader inomhus.
Då verkade det som inte Elpatronen hade hoppat in för att hjälpa till. Då tryckte jag på knappen driftsläge och tillsatsvärmen hoppade igång.
Temperaturen gick upp till det normala igen. Men när jag sedan gick ner i källaren dagen efter så skjuter pannan ut varmvatten från ett av rören och ner i avloppet och har så gjort i 2 dygn. Vad är problemet? För högt tryck i pannan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med 1210
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 14:32:40 »
Kommer där mycket vatten så är antingen påfyllnadskranen paj eller så är det en läcka mellan mantel och varmvatten i VVB:n.
Kolla först om du kan skruva åt påfyllnadskranen lite till och se om det slutar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad who84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med 1210
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:22:57 »
ja det kommer en liten stadig mängd hela tiden. mätaren på expansionskärlet visar 1.5 och då börjar det rinna vatten. Pyser man ut vatten med hjälp av ventilen så slutar det rinna tillfälligt. Men ganska så snabbt ökar trycket igen och då börjar det rinna varm vatten igen. Så vad göra? Inget man kan laga själv?

Har provat att skruva på påfyllningsventilen

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Problem med 1210
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 07:33:11 »
hej

prova stänga inkommande vattenkranen o vänta lite. så får du se men det är nog manteln :o

mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad who84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med 1210
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 22:10:28 »
bumpar denna tråden

en vvs kille kom och tittade och konstaterade att den var en läcka i vvb:n. Han tycker att man bör köpa ny panna. vad anser ni?
är det värt att reparera? pannan är 11år

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med 1210
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 08:55:19 »
Har du aggresivt vatten är det läge att uppdatera till en VP utan inbyggd VVB och separat VVB typ 1145 + VPB.
Då kan du enkelt byta själva VVB:n om den börjar läcka igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad who84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med 1210
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 16:46:49 »
Nej nu har jag kommunalt vatten. Men är det lönt att byta VVB:N? Hur mycket kostar en sådan på ett ungefär?

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Problem med 1210
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 18:38:34 »
Hur många driftimmar samt starter har den samlat på sej?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad who84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Problem med 1210
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 21:44:28 »
vp start 1717

vp tid 41093
ts tid 1838

Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215?
jag menar om man köper en begagnad,skillnad på kopplingar osv?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med 1210
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 08:41:20 »
Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215?
jag menar om man köper en begagnad,skillnad på kopplingar osv?

En 1215 borde passa precis.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!