Hej
Har frågat om det förut men inget svar, har provat att ställa om pumparna (står på 1&2)stängt av elementena men inget hjälper, i två sovrum låter det rejält ungarna vaknar på nätterna
det var inget problem när vi körde med olja.
Jag blir tokig

ett år med vp 16000kw inkl.hh.ca.7000
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2006, 18:56:43
Du kan minska problemen rätt hyfsat med en volymtank, en tank som du sätter i serie med framledningen till radiatorsystemet.
Kolla på IVT:s hemsida, där finns ritningar på hur de kan kopplas in.
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: Tobben skrivet 21 december 2006, 19:12:03
Tack
Det ska jag prova med för något måste jag göra.
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2006, 19:20:54
Så här kan inkopplingen se ut.

Det är "AKK TANK" du behöver.
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: JTX skrivet 23 januari 2007, 23:51:51
Hade samma problem.
Acc tank löste ej problemen helt för mig,men det vart en klar förbättring. :)
Troligtvis för liten acc tank,monterade en på 60 lit (hade ej plats för större) :(
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: RYDER skrivet 26 januari 2007, 14:26:23
Det beror på att rören till radiatorerna är "låsta", när temperaturen pendlar kraftigt så sträcker eller krymper materialet sig, då uppstår det spänningar. Så prova med att lossa på klammerna lite så att rören kan glida i klamman. Ack. tanken jämnar förvisso ut temperatursvängningar och kan hjälpa i vissa fall.
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: mso skrivet 26 januari 2007, 14:34:19
Lite silikonspray på klammor,väggenomföring och radiatorupphängning har hjälpt och är väl steg ett.
Mso
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: dream skrivet 13 februari 2007, 19:14:49
Har problemet fixat sig?
Titel: SV: Dunkar,knackar och knarrar i rören
Skrivet av: Tobben skrivet 16 februari 2007, 10:10:31
Det har varit så kallt att det är ganska tyst nu, har varit borta från hemmet och arbetat men så snart jag hinner ska jag riva taket och titta på rören,rörinfästningen.
Med svaren jag har fått är jag ganska säker att det är rörinfästningen som är problemet.
Jag återkommer så snart jag vet mer.