Författare Ämne: Värmeproblem Nibe 1230-8  (läst 1542 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad chriwik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1230-8
Värmeproblem Nibe 1230-8
« skrivet: 02 september 2013, 21:46:46 »
Efter sommaren vill man ha varmt i huset, men nu värmer pumpen inte huset. Kompressorn gÃ¥r och värmer  varmvattnet.StÃ¥r i vinterläge nu,cirkulationspumpen för värmebäraren snurrar ocksÃ¥, ökat pÃ¥ värmekurvan men inget resultat var är problemet?
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer 2007.  Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh pÃ¥ 6Ã¥r,eldar i kamin ca 2 kbm ved per Ã¥r.
Guldstaan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 22:13:57 »
Kollat växelventilen?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad chriwik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1230-8
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #2 skrivet: 03 september 2013, 21:40:50 »
Vad ska jag kolla på växelventilen och hur gör jag?
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer 2007.  Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh pÃ¥ 6Ã¥r,eldar i kamin ca 2 kbm ved per Ã¥r.
Guldstaan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #3 skrivet: 03 september 2013, 21:57:54 »
Att den inte kärvat fast i VVläge. Om så, kan det hjälpa att motionera den.
Sök pÃ¥ "växelventil kärvar"  eller "motionera växelventil" här pÃ¥ forumets söksida sÃ¥ hittar du flera bra beskrivningar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad chriwik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1230-8
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #4 skrivet: 04 september 2013, 21:21:24 »
Har motionerat växelventilen och smörjt piggen med olja så nu fungerar pumpen igen.
Värmepump Nibe 1230.8 kW, 2*250 meter kollektor slang 22 st Epecon radiatorer 2-rörs Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer 2007.  Uppvärmd yta ca 240 m2 varav 80m2 källare. Förbrukning 29000kwh pÃ¥ 6Ã¥r,eldar i kamin ca 2 kbm ved per Ã¥r.
Guldstaan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Värmeproblem Nibe 1230-8
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 10:30:40 »
 tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!