Har problem med för hög framledning mot inställt värde. behöver hjälp med att få till detta.
går över inställt värde med 7-9 grader innan pumpen har gjort slut på gradminuterna.
kör på utegivare och ingen innegivare ännu.
ber fram 38,7
gradmin -120
ute temp 2,1
KBin 2,2
KBut -1,4
fram ledning 43,4 och ökar hela tiden när pumpen går
retur 35,8
hetgas 74,6
vätskeledning bt15 36,6
suggas 4,1
kb cirulationspump 80%
värme cirkulationspump 50%
vv cirkulationspump 65%
kör värmekurva 7 med +1 gradförhöjning.
har gamla stora radiatorer och golvvärme på några golv!
vore tacksam för hjälp att justera till detta och få till gångtiderna med.
hade nu 47 starter på 33h vid +1 grad ute är detta bra?
-
Det är helt i sin ordning. Pumpen ger alltid max och framledningstemperaturer över inställt värdet behövs för att kunna beta av gradminuterna. När pumpen sedan står still byggs ett underskott upp tills det når -120 i ditt fall. Då går pumpen igång och en ny cykel startar.
Antal starter är alltid lite högt under vår och höst pga att pumpen är lite "överdimensionerad" i förhållande till den milda yttertempen.
-
Ska du ha både lägre temperaturvariationer och färre antal starter så finns det bara en lösning, en volymtank.
-
ska jag sänka kurvan ytterligare ett steg då? kör med kurva 7 så vid 0 grader så ska den mata ut 39 på framled men jag ligger ju runt 45 grader innan pumpen stannar, känns högt nu när det inte är minus ute än Sc:,h
-
Vad har du för temp i huset? Det är det som är viktigt, inte vilken framledningstemperatur pumpen råkar leverera vid en viss tidpunkt.
-
Sänker framledningen får du kallare inne.
Funderade på samma sak när vi fick vår pump instalerad, hase beräknad fram på ca. 20 ºC men pumpen matade på med typ 28 ºC.
Fick förklarat för mig att medeltalet av framledningen blir beräknad framledning.
-
ja inne har jag 21 grader så det är ok. men med frammatning så hög som 45 grader när det är 0 ute verkar mkt. innan när jag körde på pellets pannan matade jag ut ca 38 grader vid 0 grader ute.
-
Som Finnen säger, det är ju ett medelvärde. När pumpen just startat har den ju en betydligt lägre framledningstemp än i slutet av körningen. Du ska se att genomsnittet blir just 38 grader eftersom det tydligen är det huset vill ha vid 0 grader för att hålla önskad innetemperatur.
-
oki viste inte att den räknade på ett medelvärde! hur har ni gjort med cirkulationspumpen går den när pumpen går eller har ni på den hela tiden?
borde väl bli bättre om den går hela tiden eller tänker jag fel.
-
Den går hela tiden,(om auto valts i steg 5/30 vid installationen, kan ändras i meny 5.1.10 i "hemliga" serviceläget) men stannar på sommaren då pumpen själv känner att den inte behöver göra värme längre Thumbsup
ps.
När du går in i serviceinfo 3.1 ser du på symbolerna längst ned vad som är är igång.
En kolv betyder kompressorkörning, en orange cirkel att värmebärarpumpen(cirkulation) är igång, en blå cirkel att köldbärarpump är igång etc.
Vad symbolerna betyder ser du i användarhandboken sid 54 http://www.nibeonline.com/pdf/031672-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031672-1.pdf)