Nästan rätt... När jag skriver övre delen av tanken så handlar det hela tiden bara om den
nedre tanken eftersom VPn inte har kontakt med den övre tanken. Jag har suttit och kikat på sprängskisser och liknande och egentligen handlar det om en mindre lyckad placering av tempgivaren i nedre tanken.
På bilden från produktbladet har jag markerat dykröret för tempgivaren och mynningen inne i tanken för röret som kommer i retur från EcoAir. Dom sitter på samma nivå i närheten av varandra. Det gör att när laddpumpen skickar in ovärmt vatten (kompressorn står still) i närheten av tempgivaren så styrsystemet tror att temperaturen i tanken sjunkit, men egentligen är det ganska lokalt som det är nedkylt.
Om jag tänker rätt så hade detta kunna förhindras om tempgivarens dykrör hade suttit lite högre upp och returrörets mynning hade vinklats en aning bort från den sida av tanken där dykröret sitter.
Nåväl, höjning av startdiffen med den där enda graden, från 5 till 6, ser än så länge ut att fungera, såtillvida att EcoAir går mer och elpatronen i EcoEl mindre. Senaste 24 h lyckades faktiskt värmepumpen gå 24:01! Det ni!
)