Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7 (läst 11060 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
skrivet:
25 februari 2011, 21:25:27 »
Citera
Helt ny här och börjar med att klämma ur mig en fråga direkt.
Köpte ett hus i november som hade fått en bergvärme installerad för 5 år sedan.
Tidigare värmdes huset med olja således sitter det gamla radiatorer.
Vinter som varit har ju varit bra kall men bergvärmen har klarat att värma huset till 20-21 grader på markplan och 19 grader i källaren (89+86 kvadrat) utan att elpatronen gått igång en enda gång.
Då man gillar att pilla på saker och ting ville jag försäkra mig om att systemet var så optimerat som möjligt. Sagt och gjort började man plöja igenom manualer och hemsidor för att lära sig lite om bergvärme. Hittade så klart även hit.
Nu visar det sig att alla radiatorer är helt öppna. Vilket ger en temp diff på mellan 2-3 grader på varje radiator, utan en liten radiator som bara hade en diff på 1 grad.
Temp diff på radiatorvattnet ligger på ca 11 grader. Vad jag förstått bör man ha ca 8 graders diff där
Så skulle börja med att strypa in radiatorerna. Givetvis kan jag bara strypa dom genom den där "monterings strypningen" Fast då stötte jag på nästa problem. Jag lossar ju en sexkant mutter och under den sitter en spårskruv att strypa med, men på nästan hälften av alla radiatorer sitter den bom fast!
Några tankar om hur man ska få loss dom, eller ska man modda termostaterna så dom blir enkla vred istället?
Oj nu blev det långt här men hoppas ni kan hjälpa mig.
//F
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #1 skrivet:
25 februari 2011, 22:55:32 »
Citera
Hej, välkommen till detta eminenta forum. Här finns det gott om experter. Själv är jag amatör men hänger här för att lära mig mera. Har förhoppningsis snappat upp en del. Söker du på signaturen Labold så hittar du en superbra beskrivning av hur man trimmar sina radiatorer mot VPn.
Här är mitt försök att svara: du skriver att alla raddar har en tempdiff på 2-3 grader men radiatorvattnet 11 grader? Menar du temp ut/in på värmepumpen? i så fall var tappar du resterande 8-9 grader?
Börja leta efter den förlusten först så du får ner diffen i VPn till 8 grader. Kanske isolera några rör? Sen går VPn optimalt. (Det är ingen panik med den diff du har nu även om den är på högkant av bästa området)
Den medeltemp du har på raddarna är vad du behöver för att få 20-21 grader i huset. Om du ska öka tempdiffen på dem så kan du gå två vägar, men i båda fallen behöver du högre framtemp (för att behålla medeltemp) . 1) stryp raddarna eller 2) sänk cirkulationspumpens hastighet.
Tycker inte du behöver jaga upp diffen över raddarna. Om däremot det skiljer mycket mellan raddarna ska du försöka få dem att ha lika diff. Så stryp den lilla radden till en diff på 2-3grader.
Hur man får loss bottenventilen vet rörisarna här bättre, jag knackade lite på utsidan på mina så lossnade dom. Gamla ventiler utan o-ring läcker vatten så linda trasor runt röret under.
/Bo
«
Senast ändrad: 25 februari 2011, 23:00:18 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #2 skrivet:
25 februari 2011, 23:24:25 »
Citera
Tjo
Ja precis, menade att temp ut/in på värmepumpen har en diff på 11 grader.
Alla rör går i golvet, både på markplan samt i källaren, kan det vara en kall oisolerad platta som är boven där?
Ok, så om jag tolkar det du skriver angående diffen över raddarna så kanske jag rent av "förlorar" på att öka den diffen. Då inte elpatronen dragi igång en enda gång i vinter trots nätter med -20?
Det är ju just det att den lilla radiatorn har en strypskruv som sitter fast. får knacka lite på den imorgon helt enkelt.
//F
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #3 skrivet:
25 februari 2011, 23:56:13 »
Citera
Jag misstänker att du har ettrörsystem, annars går det hela inte ihop.
I så fall är det inte tempdiffen över varje radiator som är intressant utan över varje slinga med radiatorer.
Men du bör även kontrollera att tempgivarna för fram och retur på VP:n visar lika då kompressorn inte går.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #4 skrivet:
26 februari 2011, 07:26:11 »
Citera
Godmorgon!
Yes efter lite mera efterforskningar igår kväll s kom jag fram till att jag har 1-rörs system.
Det består av två slingor (källare och markplan). Det sitter strypningar på både in/ut för båda slingorna. Är det då här jag ska justera in en tempdiff?
Ska även mäta när kompressorn står still.
En annan fråga.
Ska renovera ett badrum snart och hade då tänkte byta radiatorn mot golvvärme men då jag har 1-rörs system blir det lite bökigare att installera golvvärmen väl? Visst måste man dra fram ett separat rör till den i så fall så det blir 2-rörs?
Kan man istället ersätta radiatorn med handdukstork "rakt av"?
//F
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #5 skrivet:
26 februari 2011, 11:33:05 »
Citera
Kanon att det finns strypningar på slingorna, och det är här du justerar tempdiffen.
Börja med att öppna upp fullt och mät (med t ex en IR-termometer på svart tejp) returtemp från varje slinga.
Justera in så att returtemp blir ungefär lika från båda slingorna och justera även tempdiff över VP till 7-8 ºC med cirkpumpen om det går.
Det finns golvvärmesystem för 1-rörsystem, men det är nog lite knepigt att justera in så det blir bra tror jag.
Men väljer du att dra nya ledningar till golvvärmen så kan du säkert ersätta befintlig radiator med en handdukstork.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #6 skrivet:
26 februari 2011, 11:51:19 »
Citera
Toppen, DÃ¥ ska jag testa detta.
Sen var det ju det här med att alla radiatorer är öppna till max. Ska man inte strypa in dom också, även i ett 1-rörs system?
Tyvärr står redan CP på läge tre (max) så att sänka tempdiffen genom att höja flödet kan jag ju inte. Finns det något annat sätt?
Ok, gissade att det var nytt rör till golvvärmen som gällde.
Om vi skippar golvvärmen, kan jag ersätta bef.raddiator mot en handdukstork tro?
//F
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #7 skrivet:
26 februari 2011, 11:56:40 »
Citera
Kör med termostaterna på max när du trimmar in systemet, sen kan du ev justera i vissa rum om du vill ha svalare där.
Om VP:n CP står på max så kolla att inget annat stryper, t ex justeringsventilerna på slingorna?
Om du bara ska byta en radiator mot handdukstork utan annan värmekälla i badrummet så behöver du en bamsing som avger lika mycket värme som radiatorn.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #8 skrivet:
26 februari 2011, 12:11:37 »
Citera
Jaha då mätte jag på båda returerna. Alla strypningar var fullt öppna.
På returen i källaren var diffen 15 grader, och på markplan 10 grader.
Blev inte klok på hur jag skulle kunna strypa bort den diffen. Skulle väl snarare behöva öka flödet på returen, eller ska jag strypa utgående flöde?
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #9 skrivet:
26 februari 2011, 13:01:03 »
Citera
Om allt är öppet fullt så går det nog inte att öka flödet mera utan att byta cirkulationspumpen mot en större.
Om du stryper källaren för att få samma delta på båda slingorna så minskar ju det totala flödet, dessutom riskerar du att det blir för kallt i källaren.
Vad är det för temperatur på värmebäraren när VP gått en stund mot radiatorerna?
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #10 skrivet:
26 februari 2011, 14:55:03 »
Citera
Aha, knasigt att dom inte satt in en tillräckligt stor pump direkt..
Temperaturen på värmebäraren var 49 grader vid förra mätningen
Loggat
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #11 skrivet:
27 februari 2011, 17:15:54 »
Citera
En annan fråga. Strypningarna på radiatorerna är alla öppna max. Skulle vilja strypa två radiatorer i böjjan av slingan i källaren. Dock sitter strypskruvarna som berget, några tips om hur man får loss dom?
/F
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #12 skrivet:
27 februari 2011, 18:57:18 »
Citera
Jag vet inte hur du skall göra med strypskruvarna...
Men det slog mig en annan sak, du har väl ett smutsfilter i radiatorkretsen? Kolla det, om det inte är rent så begränsar det ju flödet.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Fässberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Fässberg
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #13 skrivet:
27 februari 2011, 19:46:29 »
Citera
Smart, hade så klart missat att kolla det. Gjorde de precis och satt lite svart skit där.. ska se om det gör någon skillnad nästa start
Loggat
Ingå_Kjell
Nybörjare
Stad/land: Ingå, Finland
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Kön:
Ingå_Kjell
SV: Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
«
Svar #14 skrivet:
02 mars 2011, 09:19:30 »
Citera
Jag har de samma eller liknande justerventiler som du har (bred spårskruv under en sexkantmutter) och jag löste problemet med en slagmejsel. Fördelen med den är att den vrider samtidigt som man slår på den med en hammare och det gör att mejseln inte slintar så lätt och söndrar spåret. Förpackningen innehöll betydligt bredare bits för spårskruvar än vad som finns i vanliga verktygssatser och jag kunde därför använda en som var nästan lika bred som spåret i justerskruven.
Mina justerskruvar hade varit orörda i ca 25 år och jag lyckades få varenda en att röra på sej med metoden ovan.
Jag använde sedan mejseln som en vanlig skruvmejsel (bara vrida utan slag) vid justeringen, just för att mejselsatsen innehöll den breda bitsen.
Loggat
Ingå, Finland, Hultsfredshus från 1979 125 + 125 m2 (markplan + helkällare), Thermia Diplomat TWS 10, 175m borrhål, Bergvärme sedan juni 2007, tidigare olja (ca 3,2 kbm per år)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Försöker trimma in bergvärme med gamla radiatorer, IVT Greenine HT Plus 7
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 813
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Börje__
Daniel Kl
svenske kocken
Josth
EvertL
Carl N
TS Comfort AB
lucky_one
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info