Titel: Jordvärme, stigande köldbärarnivå?
Skrivet av: El-Uven skrivet 23 november 2017, 15:34:40
Jag har en Thermia Diplomat Duo Optimum som varit i drift sedan 1 november 2016. 800 meter slang fördelat på två slingor. Plöjde ned slangarna, hade trycksatt med tryckluft ca 1 bar.
Allt fungerar bra, men det jag inte begriper är varför köldbärarnivån stiger ???
Vid driftsättning var nivån i kärlet ca 75% (se bild), nu är det nästan fullt + att jag fått släppa ut 1-2 liter sammanlagt senaste halvåret.
Avluftning för driftsättning gjordes ordentligt, forcerad pumpning 1 dygn.
Kan det vara att slangarna blev lite uttänjda när de var trycksatta 1 bar vid plöjning, och att de sakta dragit ihop sig?
En annan teori har varit att slangarna drar ihop sig i takt med att köldbärartempen sjunker, och att det gör mer än volymminskningen på köldbäraren. Men då borde ju nivån ha sjunkit under sommaren, och så var det inte.

Titel: SV: Jordvärme, stigande köldbärarnivå?
Skrivet av: DonPablo skrivet 28 november 2017, 05:43:59
Volymen brukar stiga om man har luft kvar i systemet, sen kan den variera lite efter hur varm/kall vätskan är. Ska ju inte stiga, så du måste tappa ur tycker jag.
Titel: SV: Jordvärme, stigande köldbärarnivå?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2017, 10:21:10
Om kärlet är trycksatt och trycket sjunker så kommer nivån att öka.