« skrivet: 21 februari 2016, 11:40:13 »
Vi har haft så många problem med vår tidigare 1250. Första pumpen böts ut av Nibe 2010. Den nya pumpen har gått bra från 2010-03 tills i höstas. För tre månader sedan böts inverter (till nya generationens förbättrade) och kompressor.

Å nu är cirkusen igång igen, två larm 112 med tio dagars mellanrum. Nu hävdar serviceteknikern med säkerhet att det är ett elfel, ojämn belastning av volt mm, som gör att pumpen krånglar. Alltså vårt eget fel med elen. EON har under 8 dagar kvalitetsmätt elen, där väntar jag på besked om undersökningen. Inga andra apparater, 3- eller 2-fas har vi problem med. Inga dippar eller andra konstigheter med elen.

Någon som har koll på larm 112 eller också varit drabbade av inverterfel? Börjar allvarligt fundera på kvalitén hos NIBE...

Så här ser turerna ut:

061130 första pumpen inköpt
080716 bytt till ny inverter larm 102, 103
090319 bytt till ny inverter larm 102,103
100114 inverterfel, larm 100

100309 NY 1250 installerad
151004 inverterfel, larm 103
151021 bytt inverter
151120 bytt kompressor
160210 larm 112
160220 larm 112
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 11:42:21 av Lord Vader »
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 14:35:14 »
Enligt Nibes lista är larm 112:
"Larmnummer: 112
Larmtyp: B - larm
Givarfel BT12
Orsak: Givaren har tillfälligt saknats"

BT12 är temperaturgivaren på kondensorns framledning. Låter som glappkontakt eller dålig givare som behöver bytas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 14:47:34 »
Du kanske kan hänga på en voltmeter och känna på anslutningarna till givaren.
Ändra givarens temp.
Mäta temp.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2016, 16:25:08 »
Enligt Nibes lista är larm 112:
"Larmnummer: 112
Larmtyp: B - larm
Givarfel BT12
Orsak: Givaren har tillfälligt saknats"

BT12 är temperaturgivaren på kondensorns framledning. Låter som glappkontakt eller dålig givare som behöver bytas.

Tack! Gäller detta även pumpar utan sk "Emmy display", alltså ingen touch? Absolut ska jag kolla upp det!
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 16:55:40 »
Larmnumren gäller alla Nibe värmepumpar om det finns på den pumpen. Däremot verkar BT12 (enligt F1255) heta GT7 på Nibe 1250 eftersom den modellen är några år gammal.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2016, 17:16:35 »
Larmnumren gäller alla Nibe värmepumpar om det finns på den pumpen. Däremot verkar BT12 (enligt F1255) heta GT7 på Nibe 1250 eftersom den modellen är några år gammal.
Jättebra STORT tack! Återkommer gärna i tråden när felsökning skett.
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2016, 19:29:11 »
Ska bli intressant att höra. NIBE 1250 verkar vara lite speciell ju mer man undersöker dokumentationen. Ändå är er från 2010. Har hittat ett annat larmnummer som inte stämmer med den officiella listan som ska gälla så jag är inte så säker längre. Kan vara idé att kontakta fabriken och supporten där för att försöka hitta någon som var med och konstruerade 1250 och kan gräva i systemdokumentationen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2016, 09:27:34 »
Ska bli intressant att höra. NIBE 1250 verkar vara lite speciell ju mer man undersöker dokumentationen. Ändå är er från 2010. Har hittat ett annat larmnummer som inte stämmer med den officiella listan som ska gälla så jag är inte så säker längre. Kan vara idé att kontakta fabriken och supporten där för att försöka hitta någon som var med och konstruerade 1250 och kan gräva i systemdokumentationen.
Ja då har jag pratat med NIBE igen. Citerar svaret:
" Larm 112 är kommunikationslarm. Det är invertern som inte tycker den får kontakt med CPU kortet. Man kan även få larm 100 skillnaden är att då är det CPU kortet som inte tycker den får kontakt med invertern. I princip är det samma saker som kan vara problemet då.
Man fÃ¥r kontrollera cpukort, busterkort och kablaget ner till invertern samt att invertern fÃ¥r spänning.  Har man säkerställt att det är okej sÃ¥ är  nästa steget att byta invertern."

Ska byta CPU och busterkort idag och se om det hjälper. Problemet kommer ju inte på en gång, utan upprepar sig med en vecka, eller ett par dagar... Har du hört om folk med "elfel", dvs fas- eller voltspänningsproblem som får pumpar att spöka? Tycker att andra apparater skulle visa fel också i såna fall...
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2016, 10:51:08 »
Det var bra att larmet kollades upp med NIBE direkt för 1250 är speciell. I den officiella larmserien finns bl.a. nr 420 till 461 som ger mycket detaljerad information om olika fel med invertern. Efter att ni fick den nya sortens invertermodul i höstas skulle man ju kunnat hoppas att den också kunde skicka dessa officiella nummer till CPU istället för de gamla kryptiska numren. Låter bra att få bytt till nytt CPU-kort och busterkort för att testa om det blir bättre.

Har läst om ett tidigare fall med problem med invertern på NIBE 1250: https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/145611-inverterfel-nibe-1250-a.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2016, 12:39:14 »
Vad kostar de olika korten, invertern och kompressor ?
Förutsätter att man får behålla de gamla reservdelarna ?

Min nibe fighter 1110 har gått i 14 år felfritt tills, nu börjar den bli trött.
Funderat på att köpa just en inverter styrd Nibe VP.
Men efter läst detta och den andra tråden blir jag ytterst tveksam till nibe över huvud taget.


Sedan om man ska jämföra nätverksfel på fordon can-bus tex. så finns det rutiner att följa när man just felsöker den typen av fel, tex. titta på signalen med oscilloskop (om den finns) o göra bedömning ut efter det. Även i den digitala världen så finns det många passiva komponenter !


Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2016, 16:35:00 »
Vad kostar de olika korten, invertern och kompressor ?
Förutsätter att man får behålla de gamla reservdelarna ?

Min nibe fighter 1110 har gått i 14 år felfritt tills, nu börjar den bli trött.
Funderat på att köpa just en inverter styrd Nibe VP.
Men efter läst detta och den andra tråden blir jag ytterst tveksam till nibe över huvud taget.


Sedan om man ska jämföra nätverksfel på fordon can-bus tex. så finns det rutiner att följa när man just felsöker den typen av fel, tex. titta på signalen med oscilloskop (om den finns) o göra bedömning ut efter det. Även i den digitala världen så finns det många passiva komponenter !

Korten får jag återkomma till, får väl fakturan snart... Kompressor, inverter och gas med arbete slutatde på drygt 40 tusen! Jag tackar mig själv att jag tecknat extraförsäkring via Arctic. Invertern kostade 9. Kan kolla kompressorns kostnad om du vill.

Mätte strömmen idag. Ger lite ojämn volt, 222 V på ena fasen och 233 på en annan vid full belastning. Beroende på vem man pratar med på NIBE så säger ena att "invertern är såå känslig, tål bara +/-2 V(!)" och den andra att invertern som byttes i november måste vara defekt.

Lite lustigt att när korten blev bytta och pumpen belastades så löste larm 112 igen när pumpen varvat ner. Tror också att det måste vara invertern igen. Visst måste pumpen tåla lite ojämn volt/fasbelastning? 1250:an är särskilt känslig jämfört med andra, fasta, pumpar enl teknikern för skillnader i volt/fas.
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2016, 17:36:35 »
Jo det blir sanslösa summor om man summerar allt som blivit utbytt under åren sedan den köptes... Tur med den där extra försäkringen. Annars hade väl en ren elpanna nästan varit billigare i drift och mindre bekymmer?

Spänningen i elnätet får variera mellan min -15% och max +10%, vilket blir mellan 196 - 253 volt. Medelvärdet under 10 min ska dock hålla sig mellan 207 till 244 volt. Så kan verkligheten se ut i olika delar av landet beroende på olika ålder på transformatorstationer, ledningsnät och olika belastningsfall. Om Nibe påstår att invertern bara klarar 228 - 232 V har de verkligen inte gjort sin hemläxa. Trist att larm 112 återkom men då är det ju förmodligen invertern som spökar igen med tanke på korten som just byttes till nya.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2016, 18:05:48 »
Jo det blir sanslösa summor om man summerar allt som blivit utbytt under åren sedan den köptes... Tur med den där extra försäkringen. Annars hade väl en ren elpanna nästan varit billigare i drift och mindre bekymmer?

Spänningen i elnätet får variera mellan min -15% och max +10%, vilket blir mellan 196 - 253 volt. Medelvärdet under 10 min ska dock hålla sig mellan 207 till 244 volt. Så kan verkligheten se ut i olika delar av landet beroende på olika ålder på transformatorstationer, ledningsnät och olika belastningsfall. Om Nibe påstår att invertern bara klarar 228 - 232 V har de verkligen inte gjort sin hemläxa. Trist att larm 112 återkom men då är det ju förmodligen invertern som spökar igen med tanke på korten som just byttes till nya.
Väldigt intressant läsning!

Ja, man kan ju bli förundrad att deras inverterar bÃ¥de nya och gamla modelln, beroende pÃ¥ vem man pratar med, bara ska klara +/-2 V i elnätet. Serviceteknikern försökte med "ja, men den här nya modellen har mycket känsligare elektronik". Kyss mig!  :-* Den gamla levde i fem Ã¥r i vÃ¥rt "dÃ¥liga elnät".

Ska ta hit en polare som är elektriker så ska han få mäta igen, bad även EON kvalitetsmäta elen, så under 8 dagar loggas all el i en box från servisen. Återstår att se vad domen blir från EON.
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad knockknockontheVPdoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2016, 18:09:26 »
Om man har reparatörsblod  i kroppen, väger det tungt vad reservdelar kostar och hur länge de fungerar samt tillgÃ¥ng och hur supporten är + hur avancerad service info. de lämnar ut.
Allt är uträknat ifrån början, det finns en testad livslängd på varenda lilla komponent på kretskorten.
Om man nu får en kass leverantör på någon liten del är ju tråkigt.
Om nibe supporten säger byt kort hit o dit är sorgligt. Noll reparatörs intresse, bara sälja nytt !

Kostnaderna o servicetänkandet är avgörande i mitt VP val.
Inverter 9000kr
Kompressor ? chansar på max 10-15 tkr.
Tro du kompressorn drog med sej invertern eller vise verse.
Eller att man byter lite extra när försäkring är inblandat.

Rent skitsnack att en inverter bara ska tåla +-2v i input diff.
Då skulle hela världen gå under. Haha
Tänk dej skillnaden när storindustrierna växlar mellan morgon o kväll, klart det svänger lite.
Men sen undrar jag hur du har mätt ?
10v volt i fasskillnad låter mycket faktist.
Mät gärna amper också.



Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2016, 18:28:45 »
Kompressorn till 1250 Inverter exkl. montering kostar på nätet:
27. KOMPRESSOR XX50 INVERTER RES.D  18.070 SEK
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!