Titel: läckande nibe fighter 1210
Skrivet av: kungen499 skrivet 31 mars 2009, 04:04:07
hejsan, har ett problem med en läckande nibe fighter 1210 som är ca 7år gammal.. det började med att jag kom ner ikällaren och det var vatten över hela golvet.. övertrycksventilen sprutade. jag ringde firman som installerat pumpen och dom kom och sa att det antingen är varmvatten beredare som det är hål på, eller påfyllnadsventilden som är trasig
kan säga åxå att när jag tömde system genom övertrycksventilen så var trycket uppe på 1,5 igen efter bara ett par sekunder
firman provade att byta påfyllnadsventilen och böt då även övertrycksventilen
felet verkade vara åtgärdat men efter en dag så steg trycket igen.. fast långsammare från 1 till 1,5 på 1-2 dag ungefär.
jag pratade sedan med en polare som sa att jag skulle kika ballongen i tryckkärlet och den var tom på luft, jag fyllde den till 0,5bar vid "tomt" system och nu vandrar trycket olika snabt i systemet.. tömmer jag systemet till ex 0,8bar ex mån kväll så kan det ta 3-4dagar innan det är uppe på 1,5 och så gör jag samma visa igen och då kan det ta 7dagar innan det är uppe på 1,5.. väldigt märkligt
jag har även provat att stänga inkommande vatten och släppt på trycket en natt och på morgonen hade då trycket i systemet sjunkigt till 0,5 från 1bar...

någon som har nån bra ide att prova???????
Titel: SV: läckande nibe fighter 1210
Skrivet av: AndersA skrivet 31 mars 2009, 06:56:27
Undrar om det inte är som din servicekille sa att det är läckage mellan mantlingen och varmvattenberedaren. det är viktigt att du får det åtgärdat omgående. det är inte bra att fylla på nytt syresatt vatten hela tiden för den övriga värmeledningen.
Alltså laga orsaken.
Hemförsäkring gäller förmodar jag. Kolla med försäkringsbolaget.

////AndersA
Titel: SV: läckande nibe fighter 1210
Skrivet av: Mr Energi skrivet 03 april 2009, 08:55:46
Om trycket fortsätter öka hela tiden så måste det väl komma in varmvatten i ditt värmesystem?
Trycket borde stiga rätt mycket dock, stannar trycket nånstans?
På varmvattensidan har du väl närmare 8 bar i tryck vilket borde smitta av sig på ditt värmesystem Sc:,h
Titel: SV: läckande nibe fighter 1210
Skrivet av: kungen499 skrivet 03 april 2009, 09:05:55
trycket stiger olika mkt vissa dagar så är kan det stiga 0,1bar å vissa upp till 0,3bar det stannar av vid 1,3/1,4bar nån dag innan det går upp på 1,5 och övertrycksventilen öppnar. service killen sa att om det är hål på beredaren så är det bara att köpa ny det går inte att laga..