Författare Ämne: 7671 timmar 2732 kw  (läst 5518 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tomas64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #15 skrivet: 20 september 2009, 18:18:04 »
Hej igen!

Ok, erp! Då fattade jag fel iallafall.... Men det är inte rimligt att det gått drygt 15000 kwh bara till värme/vatten, då har vi ju knappt förbrulkat nån hushållsel alls...

Helt riktigt 7671 h är total drifttid.

Kompressortid har jag nu hittat!!! 3100 h!

SÃ¥ledes 3100 x 1,64+2732 = 7847 kwh.

De innebär oroväckande nog att vi har en hushÃ¥llselsförbrukn pÃ¥ ca 8000 - totalen är i dagsläget ca 16000 kwh! HushÃ¥llsel är väl inget man kanske dryftar  i ett "värmepumpsforum" men ändÃ¥... vad anser ni? Är det rimligt, trots lÃ¥genergilampor  ^-^... Ã¥ relativt(?) nya (8-10 Ã¥r) vitvaror... Visst gÃ¥r tvättmaskinen ca 4 ggr/v o diskmaskinen 5 ggr/v, men ändÃ¥!?

Tack "larryd" för erbjudandet om en kalkyl. mot bakgrund av detta emotses en sådan mycket tacksamt!
Tyvärr har jag inte kostnaden i pengar men väl antalet kwh/månad. Hoppas Du kan ha det som utgångspunkt för kalkylen.

Installerade min CTC luft/vatten i mitten av oktober 08
2009   2492  2319  1840   958   745  526  487  582     
2008   3424  3546  3256  2351 1017  721  618  864  1569  2153  1667  2153   
          Jan    Feb   Mars  April  Maj   Juni   Juli  Aug    Sep    Okt   Nov    Dec 
 
Tomas
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #16 skrivet: 20 september 2009, 19:14:54 »
Hushållselen är svår, och väldigt stora skillnader tydligen, vi har bekanta som har fjärrvärme och har hushållsel på 10 000kwh! Förstår det inte...men Bastu och servrar som står dygnet runt mm, jämna drar..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #17 skrivet: 20 september 2009, 20:28:02 »
Din förbrukning för 2009 ser helt ok ut, du har förbrukat 9949kWh till och med augusti.
Min förbrukning under samma tid är 10511kWh.
Jag tror inte du behöver oroa dig över din förbrukning, jag räknar med att hamna på 16000kWh varav värme och vatten cirka 9-10 000kWh, det var kallt i våras.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #18 skrivet: 21 september 2009, 08:39:42 »
Hej igen!

Ok, erp! Då fattade jag fel iallafall.... Men det är inte rimligt att det gått drygt 15000 kwh bara till värme/vatten, då har vi ju knappt förbrulkat nån hushållsel alls...

Helt riktigt 7671 h är total drifttid.

Kompressortid har jag nu hittat!!! 3100 h!

SÃ¥ledes 3100 x 1,64+2732 = 7847 kwh.

De innebär oroväckande nog att vi har en hushÃ¥llselsförbrukn pÃ¥ ca 8000 - totalen är i dagsläget ca 16000 kwh! HushÃ¥llsel är väl inget man kanske dryftar  i ett "värmepumpsforum" men ändÃ¥... vad anser ni? Är det rimligt, trots lÃ¥genergilampor  ^-^... Ã¥ relativt(?) nya (8-10 Ã¥r) vitvaror... Visst gÃ¥r tvättmaskinen ca 4 ggr/v o diskmaskinen 5 ggr/v, men ändÃ¥!?

Tack "larryd" för erbjudandet om en kalkyl. mot bakgrund av detta emotses en sådan mycket tacksamt!
Tyvärr har jag inte kostnaden i pengar men väl antalet kwh/månad. Hoppas Du kan ha det som utgångspunkt för kalkylen.

Installerade min CTC luft/vatten i mitten av oktober 08
2009   2492  2319  1840   958   745  526  487  582     
2008   3424  3546  3256  2351 1017  721  618  864  1569  2153  1667  2153   
          Jan    Feb   Mars  April  Maj   Juni   Juli  Aug    Sep    Okt   Nov    Dec 
 
Tomas

hej. dom 1,64kw du räknar är väl bara förbrukningen på kompressorn. får lägga till lite på fläkt och CPar.
och jag tror även kompressorn drar något mer över året.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #19 skrivet: 22 september 2009, 10:52:12 »
Hej...

Din beräkning 7847kWh är riktig. Den är baserad på min uppmätta årsmedel-effekt 1.64kW för Ecoair 105. (Uppmätt med en Enermet mätare) Skall man ge svar till Kullabacken och vara petig så ingick min styrdator (Ecologic) men inte cirkulationspumpen. Några korrigeringar av mycket "petig" sort kan man kanske göra:

-Du har sannolikt pannan Ecoel med nästan samma styrdator. Lägg därför på för cirkpumpen 70W (30W *2,4 för CP) dvs 1.71kW

-Om du bor i Skåne drar pumpen litet mer effekt. I Luleå litet mindre. (1.71kW baserar sig på års-medeltempen i Stockholm där jag bor). Bor du i Skåne får du kanske lägga på 100W på årsmedelvärdet.

-Eltråg och markvärmekabel ingick i min mätning. Om du inte har det, så dra bort 5W på årsmedelvärdet.


Under juli och augusti har Ecoair sannolikt bara producerat varmvatten (VV). Juli-aug år 2008 förbrukade du 864+618=1482kWh och år 2009 1069kWh. Vi antar att du förbrukade lika mycket hushållsel under denna period under både år 2008 och 2009.

-Du sparade alltså 1482-1069= 413kWh ( 207kWh/månad dvs cirka 300kr) på att producera VV med pumpen.

-Sannolikt använder du lika mycket VV året om. Alltså sparar du 2500kWh eller 3.700kr/år på varmvattnet.

-Jag (som är litet knäpp) har skuvat in en energimätare (Pollux) på Ecoair. Den visade COP (verkningsgrad) 2.2 -2.4 för VV produktion under Augusti. Använder vi COP 2.3 för din pump
så blir siffrorna:
Varmvattnet borde kostat dig under augusti 2009 cirka 170kWh, skulle ha kostat 390kWh utan pump, sparade 220kWh.
Per helår blir det kanske 2500kWh, skulle ha kostat 5000kWh, sparat 2500kWh eftersom det drar mer elenergi på vintern att göra VV. (Det är bla det du bränt tillskottet 2732kWh på)

Om vi tittar på elförbrukningen för augusti 2009 så är din hushållsel 580-170= 400kWh. Om du inte var i Thailand i augusti, så är det en ganska låg siffra! Men den blir högre för vinterhalvåret, när du bränner mer lyse.

Man brukar räkna med att oktober är en tiondel av årsförbrukningen av värme, men du har oturligt nog inte haft din pump så länge. Så vi utgår från min mätta COPsiffra 2.6 årsmedelvärde:

-PÃ¥ 11 mÃ¥nader har du förbrukat värme+VV för 3.100tim*1,71kW+2732kWh=8033kWh .  Lägg pÃ¥ 10% för oktober sÃ¥ blir det cirka 9.000kWh/Ã¥r för Värme +VV

-Man brukar säga att normalfamiljen i normalvillan drar 24.000kWh varav värme 12.000, varmvatten 6.000 och hushållsel 6.000.
 
Har man LV eller bergvärme  skall man minst kunna halvera värme +VV tycker jag. Dvs 6000 för värme, 3000 för VV . Lägg till hushÃ¥llsel 6000 sÃ¥ blir det 15.000kWh/Ã¥r.

Du hamnar sannolikt på knappt 16.000kWh?? för 12 mån okt/okt (fr o m okt-08 - t o m aug 09 gjort slut på ca 15000 kwh. Sept 09 med pump ger 207kWh för VV, 500kWh för HH-el, 200 för litet värme?)


Själv ligger jag på 17-18.000kWh/år, varav hushållsel 550kWh/månad, men då kör jag eltillskottet när det är kallt med en LL pump. Har jobbat med att få ner hushålls- förbrukningen, men det är svårt.

Som Rickard säger är det mycket svårt att komma underr 10kWh/dygn (om man inte reser bort, slutar tvätta, kör med engångstallrikar etc)

Tja, vad blev slutsatsen??

-Kanske kan du minska förbrukningen av hushållsel något, men du ligger inte onormalt högt, så det blir en utmaning.

-Kanske kan du trimma kostnaden för värme och VV med någon knapp tusenlapp, genom att tex minska eltillskottet. Jag är inget proffs på Ecoel's styrsystem, men det är Erp.
« Senast ändrad: 25 september 2009, 14:44:07 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #20 skrivet: 22 september 2009, 12:53:13 »
Hej tomas64

En bra utredning av larryd, som förmodligen stämmer hyfsat.

Tittar man på din förbrukning under 2008 jan-aug, så har du gjort av med 15 797kWh, under samma period år 2009, har du gjort av med 9 949kWh.
Om man nu gissar att ni gör av med 500kWh per månad i hushållsel, blir det runt 4000kWh för jan-aug båda åren.
I så fall har värme och varmvatten kostat 11 797kWh år 2008 resp 5 949kWh år 2009, under jan-aug.

Du har alltså halverat kostnaden för värme och varmvatten, och jag tror att du hamnar under 18 000kWh för helåret, jag gissar på 10 000kWh plus 6-7000 kWh för hushållsströmmen.

Gå in och läs lite om hur EcoEl funkar under CTC luft/vatten och kom gärna igen med eventuella frågor sedan.

//Ronnie
« Senast ändrad: 22 september 2009, 13:21:53 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tomas64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #21 skrivet: 24 september 2009, 16:17:40 »
Ni är ju sÃ¥ kunniga att man värms upp av bara det! Kanske kan spara nÃ¥gra kw bara genom att tänka pÃ¥ er...  ;)

 :) Tackar allra ödmjukast för dessa ingÃ¥ende svar och förklaringar! Även om jag fattar ungefär hälften av alla beräkningar verkar det som att vi ungefär har halverat förbrukningen genom att sätta in en ny L/V- anläggning hösten 08.
En hel mängd osäkra faktorer spelar dock in för en "helt rättvisande" jämförelse mellan 08 o 09 - som jag inte orkar gå in på här. (men när kan man å andra sidan i dessa avseenden jämföra två år med varandra... Räcker ju med en köldknäpp å en kall sommarmånad mer det ena året så är felmarginalen passerad!)

Bor i mindre samhälle i nv Skåne o har grannen som installatör - ha har f ö även installerat 70% av L/V-pumparna här i byn och torde ha ganska bra koll på vad de andra gör slut på i liknande hus! Ska kolla med honom vad han säger!

Ã…terigen tack!
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 413
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!