Författare Ämne: Normala värden historik ecoel/air?  (läst 3129 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jojje1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
Normala värden historik ecoel/air?
« skrivet: 06 april 2008, 19:10:50 »
Har nu kört min anläggning i 5 dygn och har följande värden:

Toltal driftstid: 120 h
Total kompressor tid: 52 h
Kompressortid 24 h: 10,7 h
Antal start 24 h/ : 28 st.
eleffekt:  18 kwh

Verkar detta vara rimliga värden
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2008, 07:15:57 »
18 kWh?
Menas det 18 kWh senaste 24h?
I så fall är siffrorna rimliga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jojje1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #2 skrivet: 07 april 2008, 09:56:20 »
elen är på 5 dygn..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #3 skrivet: 07 april 2008, 10:02:02 »
Kompressorn kan inte dra 18 kWh på 52 h kompressortid, kompressorns driveffekt är ca 1,7 kW då det är ca 0 ºC ute, detta stämmer bara med siffran 10,7 h.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 10:30:17 »
Det är tillskottselen......

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #5 skrivet: 07 april 2008, 11:27:17 »
Hej Jojje

Det ser helt ok ut. Du vet väl, att du kan nollställa kilowatt-timmarna, om du vill. När du har sidan uppe där du ser "eleffekt 18 kWh", kan du trycka ok, då får du frågan om du vill nollställa värdet, trycker du då ok igen, så nollställs kWh-arna.

//Ronnie
« Senast ändrad: 07 april 2008, 12:56:11 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Uddo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #6 skrivet: 07 april 2008, 11:32:11 »

Hej Erp

Lite utanför tråden, men vet du om det också går att nollställa larm (har falska larm på felaktig brine kvar från installationen)

mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh 
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #7 skrivet: 07 april 2008, 12:29:33 »
Hej

Det jag vet är att det står i beskrivningen under "återställning av larm" : För att återställa produkten efter ett felmeddelande hålls OK-knappen och "pil nedåt" intryckta samtidigt.

Får du ingen ordning på det, ring CTC-direkt; 020-44 11 44

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jojje1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #8 skrivet: 08 april 2008, 23:32:04 »
Tittade under historik idag och såg följande!!

Antal starter 24h: 52 !!!!!!
Kompressortid 11,24 h

Jag bröt strömmen till ecoel under dagen,kan det blivit något fel,så att räknaren inte nollställde vid 24 timmar eller vad tror ni??
Elle kan det ha Ã¥ göra med att jag sänkt ner tempen pÃ¥ tvÃ¥ element(har ett barn med krupp hemma,sÃ¥ dÃ¥ bör det vara  lite svalt :-\
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #9 skrivet: 09 april 2008, 07:42:51 »
Jojje ett tips sluta bevaka din annläggning hela tiden.............starterna beror på att yttertempen kanske ligger precis där det behövs som minst värme...........

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #10 skrivet: 09 april 2008, 12:03:02 »
Hej

Håller med Nisse-Gurra, vänta och se om den startar lika ofta framöver. 52 starter på 11,5 timmar betyder att den gått knappt en kvart varje gång, det är nog helt normalt, framför allt om du satt ner temperaturen inne. Min kompressor startar ibland vid vissa förhållande 30-35 gånger på ett dygn och går runt en kvart varje gång. Normalt har jag mellan 20-30 starter per dygn, utom när det är som kallast och som varmast, när det är kallt går den ju mycket längre på varje start och när det är varmt går den knappt alls.

//Ronnie
« Senast ändrad: 09 april 2008, 12:27:00 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren