Titel: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: kesv9087 skrivet 24 juli 2011, 07:18:36
jag har min panna inställd på att värmen ska stängas av vid 18 grader ute men nu är det 16 och har varit ett tag men radiatorpumpen vill inte starta varför gör den inte det ?
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: 109an skrivet 24 juli 2011, 08:54:46
Har du rumsgivare så tror jag att den väntar tills tempen sjunkit inomhus.

Jag förutsätter att du har ecoel inne?
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 24 juli 2011, 08:56:11
Måste det inte vara <17 ºC ett dygn först?
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 juli 2011, 08:56:20
Thermia har en funktion att om värmestopp inträffar  så måste tempen understiga det värdet med 3 grader för att den ska starta.

Kanske är det ngt sånt :)
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 juli 2011, 10:07:39
Vp brukar väl räkna medeltempen under tex sista 24 tim innan den startar men är säkert olika på olika fabrikat Sc:,h.
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 juli 2011, 10:21:20
Så här står det i manualen  :,v(:

När utomhustemperaturen varit varmare än +16 °C i 2 timmar (kan
justeras under inst husparametrar) stänger shuntventilen helt och husets
cirkulationspump
(radiatorpump) stannar det vill säga produkten går in i så kallat
"sommarläge". Pumpen motioneras dagligen en kort stund för att undvika
kärvning. På displayen i CTC EcoEl kommer det att blinka "Husvärme från"
så länge utomhustemperaturen är högre än + 16 °C (inställt värde). När
det föreligger värmebehov måste utomhustemperaturen understiga + 16
°C i 3 timmar innan cirkulationspumpen startar och shunten öppnar. Om
rumsgivaren är monterad måste rumstemperaturen sjunka under inställt
värde på rumsgivaren för att produkten ska gå ur "sommarläge" och
"husvärme från" slutar blinka.

Med andra ord måste det vara under 16 grader i tre timmar om du inte har rumsgivare eller under inställd innetemp om du har rumsgivare. Temperatur och tid kan vara annan om du har ändrat det i styrsystemet...
Titel: SV: 16 grader utte och radiatorpumpen startar inte
Skrivet av: erp skrivet 25 juli 2011, 11:07:02
När temperaturen varit under den inställda för "husvärme från" tillräckligt länge (3 tim), startar cirkulationspumpen igen, men om det finns rumsgivare, öppnar inte shunten förrän det finns värmebehov enligt rumsgivaren.

erp