« Svar #30 skrivet: 13 februari 2019, 20:08:24 »
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Jo det är en logg fil i första inlägget ca 12-13 minuter verkar dom vara.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2019, 20:24:18 »
18x12min=3,6 timmar med 8kW dvs 30kWh/dygn för VV. Hur många liter vatten värmt från 5 till 40 grader motsvarar det? Ungefär 700liter om jag räknat rätt.

(Det behövs 1,162 kWh för att höja temperaturen 1 grad i 1 kubikmeter vatten)

Tillägg:Min egen förbrukning för VV är typ 100-120kWh/månad dvs 3-4kWh/dygn.
TS gör av med 10ggr mer....!?! Energi, vart den nu tar vägen.
« Senast ändrad: 14 februari 2019, 00:02:07 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #32 skrivet: 13 februari 2019, 20:55:36 »
Vissa av vv laddningarna är av typen toppning innan den stoppar och dom kan vara så korta som 5 minuter men går ju alltid räkna minuter i loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2019, 21:04:26 »
Även om man halverar tiden så blir det rätt mycket vatten som värms, 350 liter..
läckage ut i värmesystemet genom en defekt växelventil (som Roland frågar) dvs endast delvis värmning av VV tillsammans med värmning av huset är väl inte omöjligt?
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 21:11:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2019, 22:28:56 »
Omöjligt är det inte men såg inte så ut i loggen men ett mindre läckage kanske inte märks förens det blir varmare ut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2019, 22:55:12 »
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2019, 23:15:41 »
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas nÃ¥got flöde under VV-laddningar.  Om man fÃ¥r ett delta kan det ju bero pÃ¥ andra saker än just läckande växelventil. 
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2019, 23:24:24 »
Sc:,h

Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas nÃ¥got flöde under VV-laddningar.  Om man fÃ¥r ett delta kan det ju bero pÃ¥ andra saker än just läckande växelventil. 
Du kan väl mäta tempen manuellt på radiatorrören för att upptäcka om det cirkulerar ett läckage från VVX? Om VVX är OK så blir tempen densamma i fram o returrören till raddarna efter ett tag..men läcker det ett flöde dit så kyls ju VB i den kretsen och det blir en tempdiff.

Det är ett alternativ till förklaring vart energin från alla VV-körningar tar vägen....

Det andra alternativet är hög VVförbrukning. Mycket bad o dusch....?
Kanske någon blandarkran läcker över VV till KV? I så fall får alla kv-kranar och DM o TM VV-blandat vatten.
« Senast ändrad: 13 februari 2019, 23:40:56 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2019, 06:00:43 »
Om det inte cirkulerar något vatten i rören så beror ju tempen du mäter upp på mycket annat och kan diffa utan att det betyder något, på samma sätt som Kb tempen kan se ut efter ett tag när kompressorn inte går.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2019, 06:12:36 »
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2019, 20:35:16 »
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2019, 21:08:50 »
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
Var sitter dessa givare i förhÃ¥llande till växelventilen, före eller efter mätt i flödesriktningen? Kan det inte vara ett lägre flöde kvar dvs  läckage till värmekretsen när den ska växla till VVB sÃ¥ att du ser en sänkning av värmekretstempen som borde vara lägre?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2019, 22:00:09 »
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?

Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.
10 toppningar denna gång.

Vad är er dom?
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2019, 06:31:34 »
varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: hjälp med analys av logg från Nibe 1126-8kW
« Svar #44 skrivet: 18 februari 2019, 08:35:54 »
Visst är det toppningar men tempen har sjunkit flera grader på kort tid utan att nån varit hemma det är ok att tempen sjunker snabbt efter stort vv tapp på grund av att värmen sprider sig från manteln till innerdelen men efter flera vv körning bör den ligga ganska still om inte stora förluster sker.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!