Hei,
En kompis som har en IVT Greenline VP (12 år gammel) fikk nylig problemer. VP slo ut på høytrykk pressostaten ca 1 gang pr uke. Det var bubbler i se-glasset når VP var i drift.
Da jeg selv har en 18år gammel VP, så var jeg kjent med problemstillingen, så jeg fortalte at varmeveksler måtte renses. Eieren av VP har nå flushet varmeveksleren daglig med systemrens i 5 uker!!! Nå ser det omsider ut som at varmeveksleren er ren, og VP snart klar til oppstart. Mitt budskap er derfor: Dersom dere ikke har full filtrering av vannet, så samles alt skit seg mellom platene inni varmeveksleren, og det er en jævla jobb og få den rengjort!