Titel: Bra metod för att mäta gasbrist/fyllnadsgrad på pumpar med EEV / TEV /elektronis
Skrivet av: Daniel Sjöblom skrivet 16 juni 2019, 13:50:01
Bra metod för att mäta gasbrist/fyllnadsgrad på pumpar med EEV / TEV /elektroniska expansionsventiler?

Hej!

Nybörjare inom kyla och försöker lära mig allt, men mycket verkar vara extremt hemligt.

Att genom att mäta underkylning / överhettning försöka konstatera gasbrist på en pump med EEV är lite svårt då elektroniska expansionsventiler kompenserar så pass bra för gasbrist. Få tillverkare jag jobbar med har normalvärden att gå efter så att mäta på en pump man inte pysslat med förut ger inte sådär jättemycket då man inte har nåt att jämföra med när man mäter ström/tryck/överhettning/underkylning osv osv.

Vad jag förstår är det som ger störst avvikelse vid gasbrist underkylningen på en EEV-pump som då kommer gå mot noll. Men då ser man eventuellt inte gasbrist förrän man har tappat rätt mycket gas ur maskinen.

Är det nån som har endera nåt tips på läsning om elektroniska ventiler och hur man ser fyllnadsgrad eller tom redan vet nån bra metod?

Tacksam isåfall!
Titel: SV: Bra metod för att mäta gasbrist/fyllnadsgrad på pumpar med EEV / TEV /elektronis
Skrivet av: Luka 3 skrivet 16 juni 2019, 13:57:26
Du har rätt i att många tillverkare ser det som hemligheter  dontknow
Daikin har skällt mkt på mig när jag frågat om värden tex  :o

Vätskan är ett bra sätt.  3-5 K varmare än VBR skall den vara , då vet du att maskinen har full kondensering. Den kan vara tightare, men då får du kolla kondenseringstrycket så det inte stiger och maskinen är stum  :)