Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp, 520m gÃ¥r bara i 50 rps kallt i huset. [LÖST]  (läst 2321 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu har vi -14 °C här och kallt i huset.
Ser att tank övre och nedre samt framledning sjunkit till ca 33 °C och att kompressorn går bara i 50 rps samt fläkt i 47 %.

Kurva 50
Justering -5

Vad är det som bestämmer varvtalet på pumpen?

Har provat öka start/stopp diff, överdriven kurva, höja min temp i tank, öka laddpump men inget hjälper.
Vp diff ligger på 31/34.

Kör nu konstant extra VV, enda sättet jag får pumpen att gå på max och då ligger vp diff på 33-42 och ökar sakta så kapacitet finns det i pumpen.
« Senast ändrad: 16 november 2017, 02:32:28 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 09:37:47 »
Är det eco el eller eco logic som styr värmepumpen?
Spontant, utan att veta nåt om hur det där fungerar, så känns det som att det kan vara max framledningstemp som begränsar, alltså att värmepumpen vid låg utetemp begränsar vilken framledningstemp som kan produceras?
Strömbegränsare som stryper effekten?

Har du behövt ändra många inställningar i styren, annars kanske en fabriksåterställning (och börja om från noll) kan lösa problemet, om du (Eller installatören) varit och petat i inställningar som du inte riktigt har koll på?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 09:47:46 »
Kolla även hetgastemp, har för mig att den kan begränsa kompressorn ocksÃ¥.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #3 skrivet: 15 november 2017, 09:56:34 »
Det är ecologic pro som styr pumpen, ecoelen används bara som tank, inget styr där är inkopplat.

Den ska klara 55 °C framledningstemp ner till -22 °C så det borde inte vara begränsningen då den utan problem klarar att hålla mina 42 graders framledningstemp när jag kör pumpen i extra VV läge så pumpen går på max.

Har rätt bra koll på vad inställningarna gör men det kan väl vara värt att prova en reset men frågan kvarstår vilka parametrar som bestämmer moduleringen av pumpen.

Inga strömbegränsare är inkopplade

Ska kolla hetgastempen men då borde den väl inte tillåta högre effekt under extra vv om den är för hög?
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #4 skrivet: 15 november 2017, 10:04:40 »
Det jag tänker är att du/ni satt in någon maxgräns på kompressorvarvtalet vid värmedrift för att undvika onödigt höga varvtal "under lågsäsong", alltså att värmepumpen inte skall dra på så mycket under perioder med lågt energibehov.
Kanske har du haft problem med självsvängning, och installatören har begränsat maxvarvtalet på något sätt?
Kommer du in i installatörsmenyerna?
Kolla alla dessa i så fall och se om du ser nåt som ser misstänkt ut.

Mina tankar utgår ifrån att installatören, om det är en firma, är okunnig och chansat på vissa saker...
Ja kan ha helt fel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2017, 10:18:44 »
Jag är installatören sÃ¥ jag har mig själv att skylla isÃ¥fall  ::)

Men jag har gått igenom alla inställningar flera gånger och inte hittat nån sån inställning, finns ej heller beskrivet i manualen.

Det ska ju dock inte behövas dÃ¥ det är en inverter, i höstas dÃ¥ det var varmt ute och lÃ¥g framledningstemp reglerande den ner till 22-25 rps men känns som den inte kan reglera upp  högre än 50 rps automatiskt.

Dock i i250 kan man ändra max varvtal vid sommardrift och lite andra saker som shuntfördröjning/blockering mm som man inte kan göra i ecologic trots att det är samma hÃ¥rdvara,  bara olika mjukvaror.

Är faktiskt lite besviken på inställningsmöjligheterna i ecologic pro vs i250/i350.
Har pratat med ctc om att få i250:ns programvara men det gick inte tydligen.
Väntar på svar från dom ang. kompressorregleringen.

Edit: hetgaserna ligger nu på 81 °C vid full effekt och en vp diff på 37-46 sakta stigandes.
Ska kolla när den går på lågfart men kan inte tänka mig att den är speciellt hög då
« Senast ändrad: 15 november 2017, 10:29:11 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2017, 16:02:33 »
Vad visar utetemp och rumstempgivarna, och vad har du för börvärde för vbf?
Om det är fel på en av givarna så kan det ju bli tokigt.

En annan sak kan vara vid vilken gräns värmepumpen upplever att det är "sommardrift"
De där funktionerna brukar ju ha rätt långa fördröjningar i sig, så om utetempen går över gränsen varje dag när det är som varmast kanske den inte tillåts varva upp över 50 Hz bara för att det är kallt ute några timmar på natten/morgon?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2017, 17:03:28 »
Nu har det blivit varmare ute, -8 °C så nu räcker pumpen till i 50 rps och den håller börvärdena.

Men utetempen stämmer, både vp utetemp och ecologics utetemp visar likvärdigt (diffar nån grad) mot en tredje termometer.

Det var inga konstigheter gällande börvärden i morse.
Börvärde framledning var 42 °C ärvärdet var 32 °C
Övre tank 50 °C, var 33 °C
Nedre tank 47 °C, var 33 °C

Utetempen dem senaste dagarna har legat stabilt på 4-5 minusgrader.
Har hittils kört på "värmedrift auto, värme av 18 °C, fördröjning 240 min. " men ändrade till
"värmedrift värme, min framl.temp 40 °C" utan förbättring.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #8 skrivet: 15 november 2017, 17:18:20 »
OK, och du har angett rätt värmepumpsmodell i inställningarna? (Gissar att det skall anges)
En inverter som går i 50 Hz brukar man ju säga går med nominell effekt.
Känner du igen "nominell" från några inställningar, tänker att du angett någon sorts drift i nominellt läge?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #9 skrivet: 15 november 2017, 17:53:10 »
Njae man anger inte en värmepump, den identifieras automatiskt och det står att den hittat en EcoAir 520 så det är nog rätt.

Har inte hittat eller sett någon sån inställning du syftar på.

Innan jag installerade det här så hittade jag ett interaktivt demo av ecologic där man kunde plippa runt i menyer och inställningar men kan inte hitta der nu, tror det var i java och det kan ha varit på norska eller danska ctc sidan.
Tänkte att du kunde kolla där men nu hittar jag det som sagt inte...
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

Utloggad kickassford

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp, 520m går bara i 50 rps kallt i huset.
« Svar #10 skrivet: 16 november 2017, 02:31:35 »
Problemet löst!

Det berodde på att gränslägesbrytaren på shunten inte var inkopplad pga att jag inte har anslutit någon elpatron ännu och därför inte heller såg behovet av denna.

Det fungerar som så att när gränslägesbrytaren slår till så spärras shunten (fördröjning spets i ecologic, fördröjning shunt i ecozenith) valbar tid och pumpen drar upp effekten.

Tyvärr sÃ¥ stÃ¥r den sen kvar pÃ¥ maxeffekt tills avfrostning eller börvärdet tanktemp uppnÃ¥tt trots att framledningstempen passerat börvärdet och shunten stänger vilket medför att den vid en viss utetemp blir en stor on/off pump men det fÃ¥r man väl ta, förhoppningsvis fÃ¥r vi en lÃ¥ng kall vinter.  ;)

Nu ska jag klura ut hur ström/effektbegränsningen fungerar, inte ett ord nämns i manualen eller menyerna men dom är inritade på elschemat.

« Senast ändrad: 16 november 2017, 02:35:45 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.

Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!