Skrivet av: bengtberit skrivet 28 december 2008, 12:06:27

Jag är nyfiken på när det behövs eltillskott på ecoair!
jag har lutning 53  och justering 2.
Högsta framledningstemperaturen är 49 grader när utetempen är minus 9 grader.
då är har elpatronen gått in med 3 kwh...

Titel: SV: när behöver elpatronen gå in ?
Skrivet av: erp skrivet 28 december 2008, 15:11:08
Hej

När pumpen inte klarar att hålla börvärdet på framledningen, måste elpatronen in och stötta.

Den inställda kurvan avgör vilken framledningstemperatur som ska hållas, så länge den hålls, behövs inte patronen för värmens skull.

//Ronnie