Jag är nyfiken på när det behövs eltillskott på ecoair!
jag har lutning 53 och justering 2.
Högsta framledningstemperaturen är 49 grader när utetempen är minus 9 grader.
då är har elpatronen gått in med 3 kwh...
-
Hej
När pumpen inte klarar att hålla börvärdet på framledningen, måste elpatronen in och stötta.
Den inställda kurvan avgör vilken framledningstemperatur som ska hållas, så länge den hålls, behövs inte patronen för värmens skull.
//Ronnie