Skrivet av: RaXha
« skrivet: 22 december 2017, 21:15:14 »

Löst, visade sig vara så att elektrikern hade schabblat och bytt polaritet på en av kablarna i pumpen, vilket resulterade i att ett relä bara stod och knäppte. De kom hem och fixade det en timme efter jag ringde på morgonen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 december 2017, 07:01:09 »

Troligen är det bara ett struntfel som gjorts vid igångkörningen, någon inställning som inte är som den ska.
DU skulle kunna gå igenom igångkörningsinstruktionen igen och se om det är nåt som inte är som det borde vara.
Det mesta är troligen rätt logiskt.
En sak som det skulle kunna  vara är att inställningen för "sommartemp" är satt så lågt att den helt enkelt inte fattar att det behövs värme.
Kanske en rumsgivare är neddragen på minvärde?
Är det anslutet någon rumsgivare, om INTE, kanske inställningen för rumsgivare måste ändas till att den INTE används.
Den där typen av saker alltså.

Kanske har installatören dessutom ställt värmepumpen i nån form av testläge för att trigga en start, bara för att se att det fungerade, kanske måste ställas tillbaks till normal drift.
Skrivet av: RaXha
« skrivet: 20 december 2017, 05:49:52 »

Hej!
Satte in en Bosch av ovanstående modell igår och jag förbryllas lite över att kompressorn inte verkar starta mer än vad den gick den första timmen efter installatören åkte hem igår. (Compress 7000i AW med AWE 5-9). Den visar ingen felkod på displayen, däremot låter det som att ett relä slår av och på oavbrutet i reglercentralen med bara någon minuts mellanrum.

Varmvatten produceras med elpatron, men värmevatten verkar inte produceras alls, just nu är framledningstemp ca 15 grader. Planerar att ringa installatören så fort de öppnar men om någon annan har några ideer är jag idel öra. Kollar man driftinfo så har värmepumpen gått total 1 timme sedan den startades för 15 timmar sedan. "Max temp nådd - JA" visas även nånstans i menyerna, dock ingen felkod som det ska visas enligt den info jag lyckats googla mig till.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!