Titel: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: horsetrailer skrivet 20 februari 2009, 23:07:43
Jag har sedan mitten av december en 1125-8 som värmer mitt hus gott. Har försökt justera den på bästa sätt och då har detta forum gett betydligt bättre stöd än Nibes korta instruktion. Stort tack för det alla ni som skriver här!!!!

Nu till problemet. Tempdiffen på värmebärarsidan ligger runt 4 grader vilket tydligen är för lågt. Vad jag förstår borde den ligga på 5-10 grader. Jag ställde ned cirkpumpen på värmebärarasidan, den stod på 3, till 2. Två saker hände:

1)Innetemperaturen steg någon grad
2) Tempdiffen är kvar på 4 med en antydan till att kanske bli 5.

Jag förstår inget av detta!

1) är ju trevligt men med samam tempdiff och lägre flöde borde det ju bli tvärtom???

2) fattar jag överhuvudtaget inte.

kan nå ge mg en ledtråd??



 
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 februari 2009, 23:15:12
Ställ ner cirkpumpen till läge 1. Om det är samma tempdiff i läge 2 som 3 så är det troligen så att flödesmotståndet i systemet bestämmer flödet och inte cirkpumpen vid dessa iställningar, sänker du farten på cirkpumpen så kommer däremot cirkpumpen bestämma farten.
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: horsetrailer skrivet 20 februari 2009, 23:19:15
Ok, så"enkelt" säger en som inget vet! Jag skrider genast till verket så får vi se vad läget är imorron! Tack för dygnetruntjouren! *vinkar*
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: Stig-H skrivet 21 februari 2009, 01:15:56
ÖÖööh! Kanske skulle du ochså ställa upp gradminuterna så du slipper en massa start och stopp under natten nu då du får upp deltat förmodligen nära 7. Det blir typ lite mera å köra med i pumpen. vilket leder till snabbare nedräkning av gradminuterna.
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: Roland skrivet 21 februari 2009, 09:20:02
Två saker hände:

1)Innetemperaturen steg någon grad
2) Tempdiffen är kvar på 4 med en antydan till att kanske bli 5.

Jag förstår inget av detta!

1) är ju trevligt men med samam tempdiff och lägre flöde borde det ju bli tvärtom???

Med en Nibepump som styr utifrån framledningstemperaturen borde det bli svalare. Har man som jag en IVT-pump som reglerar med returtemperaturen blir det varmare inne med sänkt flöde. Faktiskt lite märkligt. I synnerhet med tanke på att innetemperaturen steg någon grad när VB-differensen knappt ändrades. Kan inte komma på någon vettig förklaring.
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: Stig-H skrivet 21 februari 2009, 10:42:54

Nu blir jag nyfiken. Det var start och stopp som jag trodde skulle öka pga högre temp i  systemet. Men det är rätt att min rumstemp minskar om jag sänker farten på vb. Men det tar tid med en varm betongklump för pumpen stöttar upp, men med en kortare gångtid och betydligt längre pausar. Satte nyligen tillbaka min pump på 3'an efter 1,5 dygn och då jobbade den tillbaka rumstempen. Returen var ungefär densamma men utetempen pendlade så det var svårt att ta fasta på den uppgiften. Så nu är deltat 6. Och var 8 på den lägre farten. När jag sänkte pumpen frågade jag i forumet om jag skulle behöva kompensera den kortare gångtiden med att höjja innetempen något, eller om effektökningen i pumpen skulle kompensera den kortare gångtiden. Men ingen svarade då.. Men med learning by doing har jag fått svaret så nu vet jag vad som händer hos mig.. Kortare gångtider men i runda slängar samma effekt från pumpen och lite kallare inne. Och ökade start/stop. Haha!
Men det låter knepigt att beräkna innetempen från returen som är det som egentligen är längst bort från värmekällan och reagerar sist i kedjan. Men beviserligen så fungerar även det sättet om än bakvänt för mig.

Vad hände med din tempdiff på 1'ans läge då? Fick du dig ett bastubad under natten?
Titel: SV: Lågt deltaT på Vb 1125-8, vad är fel?
Skrivet av: Jarlen skrivet 21 februari 2009, 14:02:29
Du har förmodligen ett 1-rörs radiatorsystem. Dom fungerar på det sätte som du beskriver. Läs igenom min bifogade länk, så kommer du förstå ditt system bättre.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.0)
 
PS Du kan börja på sidan 4 så slipper du läsa igenom allt onödigt som inte gäller dig.

Mvh //Jarlen